Sections de fils électriques

Résolu
Khâli1947 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 2 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 juillet 2013 - Modifié par Khâli1947 le 2/07/2013 à 11:23
Khâli1947 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 2 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 juillet 2013 - 2 juil. 2013 à 12:37
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis nouvelle sur ce forum et je me pose une question concernant les sections de fils électriques. Je sais qu'en principe, il est interdit de raccorder des fils de section supérieure sur des fils de section inférieure. J'ai acheté un rail de 7 spots halogènes de 20 Watts. Le set contient des fils ( pour le raccord de l'installation au transformateur , du transformateur aux spots et pour les spots en série entre eux ) de section de 4 mm². Or, mon installation est réalisée en fils de 2,5 mm². Puis- je placer mon rail dans ces conditions?
Merci d'avance pour votre réponse.
A voir également:

2 réponses

phil-decuivre
2 juil. 2013 à 11:32
bonjour,
vous étes sur des sections ?
en éclairage, section mini en 1,5 mm²
la section au secondaire du transfo (12V) n'est pas importante pour vous puisque vous , vous raccordez le primaire (230V) sur l'arrivée électrique.
0
Khâli1947 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 2 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 juillet 2013
2 juil. 2013 à 12:37
Merci infiniment, Phil-de cuivre pour votre réponse si rapide. En à peine une heure! c'est formidable!
0