Section de câble d'alimentation

Résolu
beachris Messages postés 2 Date d'inscription mardi 2 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 juillet 2013 - 2 juil. 2013 à 14:49
beachris Messages postés 2 Date d'inscription mardi 2 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 juillet 2013 - 2 juil. 2013 à 18:56
Bonjour,

Je souhaite raccorder un coffret composé de:

1 interrupteur différentiel de 40 A
1 horloge modulaire
1 disjoncteur 20 A
3 disjoncteurs 16 A.
La distance entre le tableau principal et le coffret est de 15 m, quelle est la section de câble a mettre en place.

2 réponses

stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 935
2 juil. 2013 à 17:13
bonjour

10mm² mais par precaution je mettrai du 16mm² car si un jour votre tableau doit grossir en porotection, vous ne serez pas ainsi en limite
0
beachris Messages postés 2 Date d'inscription mardi 2 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 juillet 2013
2 juil. 2013 à 18:56
Je vous remercie pour votre réponse claire et précise, c'est un coffret de piscine qui était alimenté par du 2,5 mm² avant l'ajout d'une PAC (disjoncteur de 20 A).
Bien à vous.
0