Bonjour
Sauf erreur de ma part vous avez un arrêt automatique suite à la résistance du moteur due au vent fort sur le portail. Je ne vois pas ce que vous souhaitez faire avec la sortie flach 24V ??
Notice
Je ne vois qu'une chose à faire, refaire l'apprentissage des ouvertures en opposant une légère résistance aux moteurs pour que soit mémorisé un courant plus important.
Cordialement
Sauf erreur de ma part vous avez un arrêt automatique suite à la résistance du moteur due au vent fort sur le portail. Je ne vois pas ce que vous souhaitez faire avec la sortie flach 24V ??
Notice
Je ne vois qu'une chose à faire, refaire l'apprentissage des ouvertures en opposant une légère résistance aux moteurs pour que soit mémorisé un courant plus important.
Cordialement