Fils souple

stf_frmu Messages postés 43681 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 31 oct. 2013 à 11:58
 jean - 1 nov. 2013 à 15:50
bonjour

j'ai un souci qui remet en question certaines de mes connaissances.

est il possible en ERP d'alimenter sous moulures des spots avec du cable souple.
si cela n'est pas normatif (mon point de vue) il me faudrait le texte de la norme c15 100.
car je ne trouve rien de bien concret la dessus.

merci a tous

7 réponses

phil decuivre
1 nov. 2013 à 11:02
bonjour,
oui tout à fait !
la norme ne fait pas de distinguo entre ERP,logement ou autres.....
Cordialement.
1
je confirme etant controleur de cable dans une fabrique et meme de la grosse section
0