Chaudiere gaz altais 1001/24st

ALAIN - 15 nov. 2013 à 13:48 - Dernière réponse : xplom 23896 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 17 décembre 2017 Dernière intervention
- 17 déc. 2017 à 23:53
Chauffage et climatisation Posez votre question Signaler Répondre au sujet
Bonjour,

Chaudiere gaz de ville IDEAL STANDARD ALTAIS 1001/24ST
La veilleuse coupe souvent il me faut la rallumer le thermocouple et neuf
et sa recommence
Dou vient cette pas et sont prix le chaudiere et de 1997
doit on la changer?
En vous remerciant
SALUTATIONS
Alain T
Afficher la suite 

6 réponses

Répondre au sujet
passelaigue - 15 nov. 2013 à 17:08
+1
Utile
bonjour ,
grattez les contacts de la sécurité surchauffe et vérifiez le temps de sécurité veilleuse;pour cela soufflez la veilleuse et comptez les secondes jusqu'à entendre un petit clac(il faut minimum 15 secondes)
A+
Commenter la réponse de passelaigue
Tryfax 39 Messages postés jeudi 31 octobre 2013Date d'inscription 16 novembre 2013 Dernière intervention - Modifié par 00lina00 le 16/11/2013 à 17:25
0
Utile
Bonjour,

Votre chaudière ce coupe t'elle lors d'un puisage d'eau chaude, ou lors du fonctionnement en chauffage? Ou ce coupe t'elle même lorsqu'il n'y as aucune demande et que les bruleur sont éteins?
Commenter la réponse de Tryfax
xplom 23896 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 17 décembre 2017 Dernière intervention - 15 nov. 2013 à 19:42
0
Utile
bonsoir,

si le thermocouple est neuf (bon positionnement), dépoussiérer la veilleuse gaz,votre flamme est trop faible

@+
Commenter la réponse de xplom
0
Utile
2
Bonjour,
J'ai la même chaudière
IDEAL STANDARD ALTAIS 1001/24ST

Apres 4 ans de recherche sur ma panne fantôme qui c'est déclarée suite à l'intervention annuelle d'entretien, un changement du thermocouple qui n'avait rien donné.
Cette année mes venu une idée d'intervertir les fils au contacteur de sécurité, les 2 fils qui sont avec le thermocouple. Depuis 15 jours plus besoin de réenclencher la chaudière, la question que je me pose, y a t'il un sens, une polarité ?

Ci ça peu aidé.
Salut même soucis. Je viens d’emménager et la chaudière se coupe une fois la température demandée atteinte. Elle ne se relance pas automatiquement. Je dois la relancer manuellement. Les anciens proprio n’ont jamais eu ce soucis. Ca peut venir d’ou ?
xplom 23896 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 17 décembre 2017 Dernière intervention > Stephdu87 - 17 déc. 2017 à 23:53
salut
comme ça , mise en température et tous les radiateurs fermé (th)
vous réarmez avec quel bouton ?
Commenter la réponse de JLUC