Chaudière Chaffoteaux et Maury
Résolu
A voir également:
- Chaudière primaxia problème eau chaude
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Eau de javel - Guide
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Bricolage / outillage
5 réponses
Daniel 26
Messages postés
16666
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 avril 2024
4 348
3 janv. 2014 à 12:31
3 janv. 2014 à 12:31
Bonjour,
Vérification du débit du circulateur dans le circuit de chauffage .
Corps de chauffe en partie entartré.
Cdlt,
Vérification du débit du circulateur dans le circuit de chauffage .
Corps de chauffe en partie entartré.
Cdlt,
Bonjour,
Comme dit Daniel voir côté circulateur, mais aussi vanne 3 voies si la chaudière en est équipée.
Actuellement la chaudière tourne sur elle même ce qui explique les surchauffes.
Peut-être aussi de la boue s'est accumulée dans le corps de chuaffe ??
Cordialement.
Comme dit Daniel voir côté circulateur, mais aussi vanne 3 voies si la chaudière en est équipée.
Actuellement la chaudière tourne sur elle même ce qui explique les surchauffes.
Peut-être aussi de la boue s'est accumulée dans le corps de chuaffe ??
Cordialement.
bonjour,
voir aussi le filtre qui se trouve sur le retour chauffage,en général c'est lui qui pose problème,le démonter et le nettoyer.Ne pas l'enlever car il a une utilité.
A+
voir aussi le filtre qui se trouve sur le retour chauffage,en général c'est lui qui pose problème,le démonter et le nettoyer.Ne pas l'enlever car il a une utilité.
A+
Bonsoir
Le technicien chauffagiste ,a bien trouvé un filtre bouché ,le chauffage est repartis,mais j'ai un radiateur neuf que je n'avais pas lavé aà haute pression parmi ceux que j'ai bien lavé ,les dépots viennent de ce radiateur neuf qu'à installé un plombieir,c'est le technicien chauffagiste qui a constaté ,il est isolé du circuit ,je vais le démonter pour le vider ???
Pensez qu'il faille refaire un balayage du circuit par un pro???
Merci de votre aide
Le technicien chauffagiste ,a bien trouvé un filtre bouché ,le chauffage est repartis,mais j'ai un radiateur neuf que je n'avais pas lavé aà haute pression parmi ceux que j'ai bien lavé ,les dépots viennent de ce radiateur neuf qu'à installé un plombieir,c'est le technicien chauffagiste qui a constaté ,il est isolé du circuit ,je vais le démonter pour le vider ???
Pensez qu'il faille refaire un balayage du circuit par un pro???
Merci de votre aide