Réfrigérateur-congélateur trop froid, ne s'arrête jamais

kikouyou13 - Modifié par kikouyou13 le 22/01/2014 à 11:14
 Profil bloqué - 23 janv. 2014 à 00:11
Bonjour,
Mon frigo-congél Fagor a 10 ans. 1 seul compresseur, 1 seul circuit de froid, 1 seul thermostat.
Depuis quelques semaines, j'ai remarqué qu'il tourne en continu (moteur continuellement très chaud), le givre s'accumule dans la partie congél.
Je dégivre, je remet en marche et je contrôle la température du congélateur : -40°C !
J'en déduis que le thermostat est HS. Je change la pièce (47€).
Résultat minable : le congél est à -20°C en moins d'une heure alors que le frigo est encore à +10°C.
Ce matin, le frigo est à -10°C, le congél à -40°C, le moteur très chaud. Dans le frigo, du givre s'est formé uniquement sur la partie gauche du fond.
Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
Merci par avance de vos lumières ;-)

8 réponses

Bjr, n ayant ni le genre ni le type de frigo .. la première conclusion était plausible et la moins chère (thermostat) maintenant a savoir si vous avez eu le bon en remplacement et si vous l avez remonté correctement ???
si le pb subsiste il y a tjs la possibilité d un circuit qui se vide lentement??
il faudrait dégivrer complètement pendant 3 a 4 jours puis recontroler les températures et les temps de fonctionnement??
0
kikouyou13 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 22 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 22 janvier 2014
22 janv. 2014 à 17:09
Merci de votre réponse,
Il s'agit d'un Fagor FDC-1340.
Je n'ai aucun doute sur la pièce : c'est la bonne.
J'avais conclut à tord que le thermostat était HS en plaçant la sonde dans le congel. Rien ne se passait, le moteur tournait toujours.
Depuis, j'ai fait le test sur le thermostat d'origine : je place la pièce dans un congel quelques minutes, je la ressort et je mesure la résistance aux deux bornes. Résultat : le circuit se ferme dès que je réchauffe le bout de la sonde. Le thermostat fonctionne donc, il n'est pas responsable de la défaillance du frigo.
Je vais essayer de me faire reprendre la pièce...

J'ai dégivré tout le week-end avec remise en service hier soir, alors que tout était sec et à température ambiante.
Depuis, le congél est resté à -50°C, le frigo est à -10°C. Du givre se forme seulement dans la partie gauche du fond. A l'arrière, le moteur est brulant, ainsi que la partie droite du (radiateur ?), correspondant à la couche de givre interne.
Je ne connais rien aux frigos ! Une fuite de gaz ne conduirait-elle pas à l'absence de froid dans l'appareil ? Si c'est une fuite, je pense que c'est poubelle direct, sans passer par la case réparation, non ?
Merci de votre aide :-)
0
Profil bloqué
22 janv. 2014 à 17:28
https://pdf.sogedis.fr/FAGOR%20FDC.1340.pdf
"la première conclusion était plausible et la moins chère (thermostat) maintenant a savoir si vous avez eu le bon en remplacement et si vous l avez remonté correctement ??? " le bulbe du Th doit etre en contact avec l évaporateur 117 a condition qu il y ait production de froid a cet endroit??
vous devez avoir également sur ce type de frigo un volet thermostatique pour réguler la température du frigo seul et qui commande le ventilo 92..
la perte de gaz peut induire en erreur ou laisser le diagnostique dans l ignorance (sauf si on a un enregistreur et/ou ouvert le circuit) pendant qq semaines ou plusieurs mois??
0
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
22 janv. 2014 à 18:21
bonsoir,

je pense que malheureusement, il ne va pas faire du froid longtemps, il doit y avoir un problème sur le circuit frigorifique et je ne pense pas qu'il y est grand chose à faire ....
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
kikouyou13 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 22 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 22 janvier 2014
22 janv. 2014 à 18:46
Icare, je me demande bien où tu vas trouver tous ces croquis ??!! C'est exactement mon bidule.
Le thermostat nouveau a été bien rebranché, pas d'erreur possible, les cosses sont détrompées.
Le problème est qu'en effet, la sonde est à droite, du côté où il n'y a pas production de froid dans la partie frigo. J'imagine qu'il y a un évaporateur (117) caché derrière la paroi du frigo. Sur votre schéma, seul l'évaporateur du congél est indiqué.
Est-il possible que l'évaporateur du frigo soit bouché ? En tout cas, il ne fonctionne que sur son quart gauche, loin de la sonde du thermostat.
Par contre, pas de volet de régulation ! Le ventilateur (92) peut être éteint ou allumé manuellement, c'est la seule commande que j'ai trouvée pour la régulation du frigo.
Comme le prédit stf_la sudiste, mon frigo hémiplégique est bon pour la casse.... J'ai lu à plusieurs reprises qu'une intervention d'un spécialiste coûte cher.
Icare, comment s'appelle la pièce 65 ?
0
Re, 65 c est un condenseur.. l évapo a priori sur le schéma il n y en a qu un le 117 qui sert au deux frigo et congel... reste a savoir comment se fait la régulation coté frigo??
** SI la sonde est placée sur une partie "non froide" de l évapo on fait tout capoter..
> "non froide" = pas suffisamment pour la sonde ou manque de gaz .. non perceptible bien souvent meme pour un professionnel sauf si on ouvre le circuit..
la partie la plus froide étant juste a l entrée de l évapo (ou a la sortie du capillaire tube fin en cuivre de 1a2mm) la ou se fait la détente du gaz .. a l autre bout le gaz tant a se réchauffer.. d ou température de contact moindre.. ca se joue a qq degrés 1ou2 tout au plus..
0
kikouyou13 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 22 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 22 janvier 2014
22 janv. 2014 à 23:11
Il y a en effet un évaporateur en fond de frigo, puisque du givre se forme sur une zone de 50 cm de hauteur. Mais il n'apparait pas sur le schéma que tu m'a transmis.
Ce soir, frigo à -5°C, congél à -40. Ca évolue, de même que la surface givrée en fond de frigo.
Je vais laisser tourner quelques jours pour voir si tout ça ne finirait pas par s'équilibrer. Sinon, à la casse. Au niveau de la conso électrique, ça doit me coûter 200 €/an !
Si ça manque de gaz, ça veut dire qu'il y a une fuite, donc ça va pas s'arranger.

Une dernière question : La sonde du TH est guidée dans un tube jusqu'au contact de l'évaporateur, dans une zone de fin de circuit ? Pas moyen de la repositionner de l'autre côté sans bousiller l'isolation du frigo ? Elle est à l'air libre ou elle trempe dans un liquide ?
Bon, en fait, ça fait trois questions...
0
s il y a un évapo indépendant pour le frigo la sonde doit venir en contact avec celui ci.. soit dans le tube de guidage soit avec un autre moyen mécanique pince ou autre.. l air libre ne peut fonctionner que pour un volet mécanique par ex et dans un flux d air pulser par une ventilation ce qui ne semble pas etre le cas .. le ventilateur semble etre destiné a brasser l air juste pour éviter une formation de givre sur les aliments.. il faudrait voir sur place?? en tout cas elle n est jamais dans du liquide... tout au plus elle peut etre bloquée dans sa course par du givre ou un dur mécanique?? il faut essayer de passer un fil de cuivre par ex pour voir.... aucun risque pour l isolation!!!
0