Bonjour,
Je me permet de poser une question qui peux paraître bête mais pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse sur internet ...

Alors voilà, j'ai une installation de chauffage (à eau) depuis plusieurs années. Je me rends compte que tous les radiateurs n'ont pas été monté uniformément, certains on le volant thermostatique en haut du radiateur, d'autre sont montés avec le volant en bas.

J'ai l'impression que ces radiateurs là sont moins efficaces ...

Qu'en pensez-vous ?

Merci beaucoup pour vos réactions.

2 réponses

stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
Modifié par stf_mareson le 21/12/2014 à 23:32
Bonjour

A part si c'est une installation monotube ou si le haut du radiateur est inacsessible, radiateurs qui font la hauteur du mur par exemple, les robinets sont de préférence en haut, l'eau chaude en se refroidissant va naturellement en bas du radiateur.
0
jean3328 Messages postés 959 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2023 483
22 déc. 2014 à 06:17
Bonjour
Un robinet thermostatique s'ouvre ou se ferme en fonction de la température
ambiante autour de sa tête de réglage. ( c'est a dire le volant ).
Dans une piéce chauffée , un écart d'environ 2° existe entre le sol et le plafond,
si vous désirez obtenir 20° ( mesuré a 1 mètre du sol) , il vous faut modifier la
point de réglage en conséquence.
Quant à l' impression d'efficacité que vous pouvez ressentir , cela dépend de puissance du radiateur , qui peut- étre sur ou sous dimensionnée par rapport
au réel besoin de la pièce .