Baisse de pression dans circuit chauffage

qubyxcolor Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 4 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2015 - Modifié par stf_frmu le 4/01/2015 à 17:09
qubyxcolor Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 4 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2015 - 4 janv. 2015 à 17:51
Bonjour,HYDROMOTIX chaudière à gaz,.Je remarque une baisse de pression tous les 2 ou 3 jours je passe de 1,5 bar à 0,5 dans le circuit je remets de l'eau et ça m'inquiète des tuyeaux passent sous la dalle comment les repérer et contrôler qu'ils ne fuient pas
Merci d'avance ,
Cordialement

1 réponse

stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
Modifié par stf_mareson le 4/01/2015 à 17:37
Bonjour

Controlez si la pression monte en dessus de 3 bars au moment de la chauffe et la soupape de sécurité ne s'ouvre pas, si c'est le cas voir le vase d'expansion de la chaudière, sinon une fuite dans le circuit est possible, surveiller en constatant des traces anormales d'humidité par exemple.
-1
qubyxcolor Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 4 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2015
4 janv. 2015 à 17:51
Bonjour,
Merci de répondre si vite .La la pression est à 1,5 et monte à 2 je n'ai jamais mis la temperature au Max ,je maintien sur 2 Eco,et ça affiche 30° ça n'empêche pas que les radiateurs deviennent très chaud ,je maintiens 19°au thermostat .Si je mets sur 3 ça risque rien?
Cordialement
0