2 réponses
docchaudiere
Messages postés
2643
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
916
17 oct. 2015 à 12:21
17 oct. 2015 à 12:21
bonjour, débranchez votre l'évacuation des condensas et mettez la dans un sceau sec et arrêtez la chaudière pendant 1 heure si au bout d'1 heure il y a de l'eau dans le sceau et la pression a 0 (fuite sur le corps de chauffe).
Bonsoir, Malheureusement le verdict est tombé et il est venu du voisin... Le circuit de chauffage a une fuite certainement au niveau d'un raccord et l'eau s'échappe dans le plafond de l'appartement en dessous... L'entrepreneur qui a fait cette installation vient réparer ca en début de semaine, il va falloir démonter le parquet... Pas de chance...
Merci pour votre aide en tout cas.
Merci pour votre aide en tout cas.
6 oct. 2018 à 08:15