SOS, FIL PILOTE

Résolu
bricoforezien Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 25 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 25 décembre 2015 - 25 déc. 2015 à 10:43
KIDUGUEN Messages postés 13034 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 25 déc. 2015 à 11:50
Bonjour a tous,je viens vous demander de l'aide, pour un petit problème avec un radiateur elc a inertie, que je viens d'installer en complément de mon chauffage central au Gaz, le problème est que mon installation ne comporte pas fil pilote.
puis-je jumeler le N mural avec le noir du radiateur sans faire de dégâts, ou me procurer un relais s'il en existe?
Merci par avance
A voir également:

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13034 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 4 732
25 déc. 2015 à 11:50
Bonjour il ne faut brancher que la phase et le neutre vous isolez le pilote et vous ne le branchez pas .Bon noel à tous
2
labricole47 Messages postés 19589 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 2 509
Modifié par labricole47 le 25/12/2015 à 11:12
bonjour
le fil pilote sert ;lorsque il est alimenté ;a baisser la température,il n'est pas obligatoire de le raccorder
sauf erreur c'est le rouge qui doit alimenter le fil pilote

apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir 
0