Chauffage propane (gaz de ville) de marque condor s'éteint au bo [Résolu]

alicass 3 Messages postés jeudi 4 février 2016Date d'inscription 5 février 2016 Dernière intervention - 4 févr. 2016 à 14:24 - Dernière réponse :  Otmane
- 2 janv. 2018 à 21:33
chauffage propane (gaz de ville) de marque condor s'éteint au bout de 3 ou 4 mn de fonctionnement feu du foyer et flamme du briquet
Afficher la suite 

13 réponses

Répondre au sujet
stf_jpd87 42146 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 janvier 2018 Dernière intervention - 4 févr. 2016 à 18:02
0
Utile
12
Bonsoir

Chauffage propane ( gaz de ville) déjà il y a incompatibilité. les gicleurs ne sont pas les mêmes.
feu du foyer et flamme du briquet je ne comprends pas la phrase???
alicass > docchaudiere 2025 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 21 janvier 2018 Dernière intervention - 6 févr. 2016 à 18:17
merci docchaudiere pour votre réponse effectivement c'est le detecteur de monoxide qui était HS
Zaydalan 1 Messages postés jeudi 2 mars 2017Date d'inscription 2 mars 2017 Dernière intervention > docchaudiere 2025 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 21 janvier 2018 Dernière intervention - 2 mars 2017 à 13:20
Merci à vous! où se trouve le détecteur de Co???
stf_jpd87 42146 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 janvier 2018 Dernière intervention - 7 févr. 2016 à 07:13
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes pour une panne similaire.
Cordialement.
med > stf_jpd87 42146 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 janvier 2018 Dernière intervention - 8 janv. 2017 à 11:21
Est ce je peut savoir ou ce trouve ce détecteur de monoxyde de carbone.
Les produit condor ne son pas fiables machine et chauffage nueuf en panne c normal ?
Commenter la réponse de stf_jpd87