Problème veilleuse chaudière chappée edena 1001/24 stm

pat78 - 18 mai 2016 à 20:49
 pat78 - 12 juin 2016 à 12:02
Bonjour,

La veilleuse de ma chaudière gaz CHAPPEE EDENA 1001/24 STM s’éteint en moyenne une fois par semaines. Mon chauffagiste a commencé par changer le thermocouple : la veilleuse s'éteint toutes les semaines. Ensuite il a changé le bloc gaz et j'ai toujours ce même problème.
Est-ce que quelqu'un a une idée d'où vient ce problème.

Merci

2 réponses

Dannan Messages postés 1161 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 12 avril 2024 366
18 mai 2016 à 21:16
Bonjour
Il faut vérifier tous les thermostats divers qui sont sur le circuit du thermocouple (en général il y en a 2 : 1 klickson pour la surchauffe, 1 pour la température de la boite à fumée)
Ce n'est donc pas très compliqué ni très onéreux.
1
Bonjour

Je pense avoir résolu le problème de la veilleuse : c'était le conduit en alu de la cheminée qui s'était détérioré certainement suite à un ramonage et, peut-être que ça a créé un bouchon. Depuis que je l'ai changé, la veilleuse ne s'est plus éteinte depuis bientôt 3 semaines.
Merci à tous
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 916
19 mai 2016 à 11:23
Bonjour, voir aussi la veilleuse et le réglage débit gaz. Souvent après le thermocouple, je change la veilleuse et après le bloc gaz.
1