j ai une gaziniere a 5 feux et l un d entre eux ne fonctionne plus.

quand je tourne le bouton,le feu arrive mais des que je le relache ,la flamme ne tient pas et le feu s eteint.

merci de vos reponses.....

3 réponses

Profil bloqué
25 mai 2016 à 13:26
Bjr, thermocouple ou robinet HS ??
0
Bonjour,

Je pense au mécanisme du bouton ,démontage,nettoyage voir si hs le changer.

Test Thermocouple (qui n'est pas de moi) mais utile à connaître

Avant de changer un thermocouple essayez ceci...
retirez le bouton d'allumage en tirant dessus vers le haut
Faites une petite boulette de papier aluminium (2mm) et placez la au fond du trou puis remettez le bouton rotatif en place.
Manoeuvrer plusieurs fois le bouton de haut en bas vigoureusement pour dé-oxyder le contacteur de fin de course.
Faites ensuite un essai d'allumage en tenant enfoncé fortement le bouton vers le bas pendant 5 a 10 secondes. Si la flamme "tient" bon ensuite c'est que ce n'est pas le thermocouple mais le contacteur de fin de course du bouton qui était oxydé. ce qui est bien souvent la panne que l'on confond avec celle du thermocouple.
0
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
25 mai 2016 à 14:06
bonjour,

comme dit mon collègue Icare, c'est votre thermocouple qui est hs .... à changer