Bonjour, est -il possible de monter un interrupteur legrand plexo avec voyant qui s'allume en meme temps que la lampe sans le neutre a l'inter
merci beaucoup
Utile
+0
plus moins
Bonjour,
Certes, il est plus facile d'avoir un voyant sans neutre lorsque la lampe est éteinte juste pour localiser l'interrupteur.
Lorsque la lampe est allumée , le problème est différent mais cela existe et peut aussi se concevoir avec voyant déporté:
http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120879490-installer-un-interrupteur-a-temoin-comment-rajouter-le-neutre#5
L'exemple du lien peut servir pour n'importe quel appareil suivant les diodes utilisées (la rouge sur le schéma est une LED) .
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonjour

Si vous voulez un voyant témoin qui s'allume en même temps que la lampe et que vous n'avez pas de neutre à l'inter, la seule solution c'est d'acheter un voyant témoin sans neutre :
http://ecatalogue.legrand.fr/069515-va-vient-temoin-sans-neutre.html

Attention, c'est assez cher et cela ne fonctionne qu'avec au moins 60W de lampes en aval.