Tenue de ligne [Résolu]

Posez votre question jc80 3649Messages postés mardi 5 février 2013Date d'inscription 8 août 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 22 oct. 2016 à 15:54 par jc80
Bonjour

Un lave-linge de 2150watts maxi et un chauffage de 1000 watts maxi sur une même ligne
220v 3*2,5 disjoncteur 20A ,je voulais savoir si je ne risque pas de problème de ligne.
je n'ai pas pu faire autrement pour cette installation
Merci pour votre aide
Cordialement
Afficher la suite 
Utile
+1
plus moins
bonjour:un disjoncteur de 20A accepte 4400w si ça dépasse il fera son office .Mais je suis de l'ancienne école et sur un 2,5 mm² je met 16A soit 3200w .Cdlt
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?  
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonjour

Merci pour ta réponse

Ce que je voulais savoir exactement c'est la résistance des fils ,est ce qu'ils vont tenir?
J'ai mis 20 ampères justement parce que j'étais limite de watts 2150+1000
Crdlt
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
aujourd'hui la norme accepte 20A sur un fil de 2,5 mm² donc ne vous inquietez pas
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Merci pour votre réponse
Crdlt
Donnez votre avis