Problème disjoncteur / inter diff

David - 11 janv. 2017 à 15:11
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 11 janv. 2017 à 22:20
Bonjour,
Tout les jours vers 17h20 j'ai l'inter différentiel de 30ma qui saute. Mais pas les autre disjoncteur du coup j'ai couper tout les disjoncteurs et remonter un par un pour trouver d'où cela pouvais venir et j'ai eu 4 disjoncteurs qui on re fait sauter l'inter différentiel et je ne trouve pas le problème .. Ce problème dur 5min à peine et tout redevient normal jusqu'au lendemain même heures ça recommence et cela depuis Noël. .
Si quelqu'un aurait une solution .. Ça m'aiderai bien ..
Cdt

9 réponses

stf_frmu Messages postés 43681 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 11 934
11 janv. 2017 à 16:07
bonjour

et ces 4 disjoncteurs protègent quoi ?
0
Un disjoncteur protège le portails auto par un c2
Un autre c'est l'éclairage extérieure et sous sol par un c10
Un autre c'est les prise à l'étage par un c32
Et le 4eme prise sous sol par un c16
0
Dannan Messages postés 1163 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 18 avril 2024 365
11 janv. 2017 à 17:21
Bonjour
Votre installation doit avoir un contact malencontreux entre le neutre et la terre. Il faut donc trouver ou cela se produit.
Je commencerais par chercher sur les circuits qui vont à l'extérieur car ils sont sans doute mouillés.
bonne recherche.
0
Oui c'est ceux que je pense aussi mais pourquoi ça saute que à 17h22 c'est ce que je ne comprend pas cela devrait sauté tout le temps ..
0
KIDUGUEN Messages postés 13043 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 4 735
11 janv. 2017 à 17:44
Bonjour ;depuis noel vous dites et je pense a une guirlande exterieure .
0
Très idée effectivement mais je n'ai pas de guirlande extérieur. . De plus il n'y a eu aucun modification électrique ou changement qui provoquerait cette coupure quotidienne à 17h22. C'est venu d'un coup.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
KIDUGUEN Messages postés 13043 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 4 735
11 janv. 2017 à 18:51
Si c'est tous les jours a la meme heure c'est quelque chose qui se met en route a cette heure là .Une lampe qui s'allume automatiquement ,le chauffage qui se remet en marche quand on rentre ...
0
Oui on a vérifier tout ça mais à 17h20 il n'y a rien ce mais en route .. Ça me paraît bizarre quant même
0
Dannan Messages postés 1163 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 18 avril 2024 365
11 janv. 2017 à 19:34
Bonsoir David,

Pour conforter ma réponse précédente et répondre à ta question, est ce que l'éclairage public ne s'allume pas à cette heure ?

De toute façon il faut inspecter en priorité tout qui est à l'extérieur et d'abord ton portail.
Cordialement
0
Ça me paraît bizarre que l'éclairage publique joue sur mon installation il est isolé normalement du courant publique ..

J'ai regardé mon portail tout les branchement sont correcte mais est ce que cela pourrait venir de la Domitique car il y a les volets roulants qui ce fermer automatiquement au coucher du soleil mais cela ne fonctionne pu et je ne connais pas vraiment les branchement car la maison et acheter depuis août.

Cdt
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 100
11 janv. 2017 à 19:43
Bonjour seul un électricien avec un megahometre peut résoudre sinon bonjour la galère et ça peut durer longtemps
0
Oui certes mais je voulais voir si il y a une solution plus facile avant de faire intervenir un électricien ^^
0
stf_frmu Messages postés 43681 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 11 934 > David
11 janv. 2017 à 22:06
bsr

la solution facile c’est de faire les mesures avec un un mégohmmètre, et la c'est un appareil que vous ne devez pas avoir en votre possession, donc seul un électricien pourra vous aider.
et tout les électriciens n'en n'ont pas !
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 100
11 janv. 2017 à 21:13
je c bien mais d moment c galère pour nous les pro donc pour les autre c encore plus difficile il faut déjà repérer le circuit en cause
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 949
11 janv. 2017 à 22:20
Bonsoir,

Localisez l'interrupteur crépusculaire des volets roulants, et neutralisez le système...

Cdt.
0