Branchement bouton poussoir

Résolu
Guy - 16 janv. 2017 à 14:15
Daniel 26 Messages postés 16666 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 17 janv. 2017 à 20:18
Bonjour,
Je veux brancher un 4ème bouton poussoir sur une installation existante, pouvez-vous m'aider ?
Actuellement le branchement au télérupteur ( marque FINDER ref. 20 21 8 230 0000 ) est le suivant:
En 1 : Fil rouge
Liaison avec fil rouge entre A1 et 1
En 2 : fil gris
En A2: fil marron
Ma question est de savoir comment brancher le nouveau bouton poussoir. Je ne trouve pas la solution sur le Net.
Merci beaucoup

4 réponses

gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 948
Modifié par gt.55 le 16/01/2017 à 16:04
Bonjour,

On trouve facilement ce genre de schéma :



Mais vous ne devez pas avoir de "pontage" entre 1 et A1 !
Vous avez peut-être 2 fils rouges en 1, et 1 autre en A1, mais certainement pas de "pontage", sinon cela ne peut pas fonctionner...
En effet, c'est entre A1 et 1 que vous devez connecter votre bouton poussoir.

Cdt.
3