Problème chaudière De Dietrich gtu c 120

Posez votre question bebert917 - Dernière réponse le 9 févr. 2017 à 11:24 par bebert917
Bonjour ,

J’ai un souci avec ma chaudière De Dietrich GTU C 120 équipée d’un brûleur M 120 N.
J’ai nettoyé l’intérieur de la chaudière qui n’était pas trop sale.
J’ai démonté le bruleur mais le soin était en décomposition

J’ai changé le gicleur remplacé par un identique.
Je n’ai pas touché aux électrodes
Mais voilà en redémarrant :
1) L’allumage se fait plus difficilement les deux voyants rouge de la cellule photo électrique clignotent puis s’éteignent, elle finit par redémarrer mais on dirait que la flamme est instable
2) Je sens une odeur de fuel mal brûlé
Ma question est la suivante de quoi cela vient-il ?
Faut-il changer le joint du bruleur afin de remédier à ce problème ?
Je ne vois pas d’autre cause possible le filtre à fuel était propre.
Si vous avez la solution je vous en remercie à l’avance.
Afficher la suite 
Utile
+0
plus moins
Salut,

A mon avis tu as la flamme qui décolle et cela provient du gicleur.
Donc le gicleur serait à changer.
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonjour et merci pour votre réponse,

Je ne vois pas ce que signifie une flamme qui se décroche, pouvez-vous m'en dire plus?
Le gicleur a été remplacé par un neuf avec les mêmes valeurs.

Je viens d'acheter un kit d'isolation pour la porte foyère.

Mais je me demande pourquoi l'isolant est devenu fragile : il s'émiette.

Autre souci et grosse inquiétude en enlevant l'ancienne isolation j'ai vu que la porte foyère était dans un sale état, j'ai vu de nombreuses parties friables et rouillées. je ne comprends pourquoi elle se trouve dans un tel état.

Avant de remonter le kit neuf d'isolation je voudrais avoir une solution pour obtenir une pièce nikel et la protéger de la rouille (j'ai enlevé le plus gros) mais il me faut un produit efficace.

Cette chaudière est dans une partie de l'habitation, elle n'a que 7 ans et a peu servi, elle n'est donc pas dans une cave et dans une zone humide.

Enfin j'ai trouvé un câble déconnecté qui vient se brancher sur le tube en PVC de sortie d'évacuation de la chaudière (près du collier noir) et je ne sais pas à quoi il sert, j'ai essayé de le rebrancher mais il ne tient pas que faire?

Si vous avez la solution à mon problème, je vous en remercie à l'avance.
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Re....

Pourrais tu mettre une photo???
En général derrière l'isolation c'est pratiquement toujours rouillé, cela est provoqué par la condensation dû aux différences des températures, en effet lorsque le brûleur démarre et que la porte est relativement froide ça peut condenser
@+
Viagers
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonsoir et merci pour votre suivi,

Ci-jointes 2 photos pour illustrer le problème en question:
viagers 568Messages postés vendredi 14 octobre 2011Date d'inscription 26 mars 2017 Dernière intervention - 8 févr. 2017 à 21:35
Re.....

Pour la porte pas de soucis , tu nettoyes tout ça avec une brosse métallique , tu refait l'isolation et c'est tout bon, en effet c'est une porte en fonte donc assez épaisse.
Quand à ton câble qui traîne ce doit être une sonde qui vient fixée sur le tube de cheminée et qui coupe la chaudière en cas de température des gaz fumées trop élevées, donc une sonde pour éviter que le tube de fumée ne fonde et se désagrège.Essaye de le fixer avec une ligature ou autre.
Viagers
Répondre
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonjour et merci pour votre aide,

Je vais suivre vos conseils.

Cordialement.