Courant dans robinet de douche [Résolu]

Posez votre question pysa 7Messages postés mardi 29 juillet 2014Date d'inscription 4 février 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 4 févr. 2017 à 19:11 par pysa
Bonjour,

Depuis un quinzaine de jours, en utilisant la douche, j'ai ressenti du courant en touchant le mitigeur. J'ai fait des vérifications avec une appareil "Détecteur de tension " Chauvin Arnoux C.A. 760. En détection de phase, la phase et détectée sur le mitigeur et également sur l'évacuation. En mesure de tension, j'obtiens 50 V entre les deux (mitigeur/évacuation).

J'ai testé l'installation au tableau. En détection de phase, la phase est détectée sur la phase et sur la terre. Pas sur le neutre. En détection de tension, j'ai 230 entre phase et neutre, 230 entre terre et neutre et 400 V entre phase et terre.

Il s'agit d'une installation ancienne qui a été bricolée. Il y a un disjoncteur differentiel général quatre pôles dont trois protégés, 500 mA, Ir 10- 30 A, Un 440V

Il n'y a pas de differentiel divisionnaire pour la salle de bain. Il y a par contre un tableau séparé avec un autre différentiel pour le 380.

Quelqu'un aurait-il une idée, en particulier sur une mesure provisoire qui permettrait d'utiliser la douche sans risque?

Plus particulièrement:

1) Que faire pour supprimer, au moins temporairement (en attendant l'électricien) la cause du problème.

2) Comment vérifier que cette mesure temporaire supprime bien le risque?

Pour l'instant je ne vois que couper le courant pendant l'utilisation de la douche. Pas pratique en hiver à 6h du matin !
Afficher la suite 
Utile
+0
plus moins
Bjr, pas de solution B il faut éliminer le défaut vous etes en danger !!
ce qu il faut faire c est de relier impérativement vos canalisations (toutes) eau froide, eau chaude et vidange a la meme Terre ..
et la ca devrait sauter meme au 500mA ensuite reste plus qu a isoler la partie en défaut ??
pysa 7Messages postés mardi 29 juillet 2014Date d'inscription 4 février 2017 Dernière intervention - 4 févr. 2017 à 12:06
Merci pour votre réponse. En fait, j'ai trouvé la cause du problème. Il s'agissait d'un éclairage extérieur se trouvant sur le même circuit (première anomalie). Le propriétaire précédent avait ajouté un détecteur de mouvement à côté de la lampe avec des fils qui passaient entre le socle de la lampe et le mur. Le socle de la lampe écrasait les fils. La solution a été de supprimer ce système. Il reste à ajouter un différentiel 30 mA sur ce circuit (et éventuellement séparer les circuits, mais c'est plus compliqué.)

Curieusement, le 400 V à la terre ne faisait pas sauter le différentiel 500 mA. Donc pour ceux qui liraient ce message, le conseil de relier les canalisations à la terre est tout à fait valable, mais seulement s'il y a un différentiel 30 mA. Personnellement, les 50 V moins de 500 mA ne faisait que me chatouiller (et me faire peur !), mais ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves.
Répondre
Daniel 26 8222Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 24 avril 2017 Dernière intervention - 4 févr. 2017 à 12:37
Bonjour,
Vous ne devez pas avoir qu'un seul souci (car 400 V à la terre est impossible).
Et les" 50V moins de 500 mA " ont de quoi dérouter .
De quelle façon avez-vous fait ces mesures ?
Cdlt,
Répondre
pysa 7Messages postés mardi 29 juillet 2014Date d'inscription 4 février 2017 Dernière intervention - 4 févr. 2017 à 18:42
Comme indiqué, avec un détecteur de tension Chauvin Arnoux C.A. 760. 400V (qui doivent correspondre en fait à 380, mais l'appareil est gradué 12, 24, 50, 127, 230, 400, 690) est la mesure entre la terre et la phase du circuit testé. Entre la terre et le neutre du circuit testé, il y a 230V. Les 50V moins de 500 mA, c'est entre le robinet de douche et l'évacuation. L'appareil mesure 50V. Je dis "moins de 500 mA" en imaginant qu'un courant de plus de 500 mA aurait dû faire sauter le différetiel général.
Répondre
Icare95 14186Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 24 avril 2017 Dernière intervention - 4 févr. 2017 à 19:05
vous pouvez clore le débat comme le cours de physique au bahut mais si vous avez ceci : "Entre la terre et le neutre du circuit testé, il y a 230V" votre Terre n est pas bonne et ne va pas jusqu a l évacuation de la douche ?? !! ensuite sachez qu un courant de fuite entre terre et Neutre aurait du faire sauter meme un 500mA !!
(petit rappel on ne doit plus utiliser les conduits d eau pour une Terre électrique ces couillons mettre du PVC a la place des tuyaux en plombs maintenant et fatalement ca conduit moins bien !!)
comme on dit par chez moi R.I.P
Répondre
pysa 7Messages postés mardi 29 juillet 2014Date d'inscription 4 février 2017 Dernière intervention - 4 févr. 2017 à 19:11
Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il aurait dû. Mais il ne l'a pas fait.
Répondre
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonjour : Déjà il vous faut une bonne prise de terre ensuite relier tous vos tuyaux sanitaire a cette terre comme indiqué par Icare .Ensuite si ce 380 v tri ne vous sert pas passez en mono les différentiels 30 ma seront moins chers .Apres je ne vois pas trop le rapport entre la lampe extérieur et le courant sur le robinet à moins que votre terre ne soit pas bonne .Cdlt
pysa 7Messages postés mardi 29 juillet 2014Date d'inscription 4 février 2017 Dernière intervention - 4 févr. 2017 à 18:46
Le rapport entre la lampe extérieure et le courant sur le robinet est qu'ils sont sur le même circuit. Et en suprimant l'alimentation de la lampe extérieur,, le différence de potentiel entre la terre et le neutre passe à 0, ainsi que celle entre le robinet de la douche et l'évacuation.
Répondre
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Et je r'ajoute la terre est impérative meme s'il n'y a pas de 30 MA