Bonjour,
J'avais un breaker 30 ampère pour mon ancien chauffe eau. J'ai fait appel à hydro solution pour changer mon chauffe eau et il m'ont exigé de changer mon breaker pour un 20 ampère. Depuis ce changement, le breaker sautait continuellement ET je viens de constater qu'il est brûlé au niveau de l'endroit où il est fixé à la boîte de breaker .
Est ce que hydro solution aurait pu ce trompée sur la force du breaker utilisé?
Merci
Utile
+0
plus moins
Bonjour si votre ballon est cabler avec des fil en 2,5 carrer vous ne pouvez pas mettre plus de 20 ampère combien est la puissance du ballon
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
en watt à peut près 1000w
Icare95 15877Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 4 octobre 2017 Dernière intervention - 5 févr. 2017 à 19:03
1000w en 110v c est chaud bouillant ?? mais y a de la marge ..
Répondre
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
souvent les ballons 100l consomme à peu près 1000w
Icare95 15877Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 4 octobre 2017 Dernière intervention - 5 févr. 2017 à 19:07
c est au canada ils peuvent avoir du 110 ou du tri .; etc ??? attendons !!
Répondre
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
peux être je c'est pas mais la c'est bien en France
mec80 202Messages postés mardi 18 octobre 2016Date d'inscription 20 septembre 2017 Dernière intervention - 5 févr. 2017 à 19:12
dans tous les cas un 20 ampère voir même un 16 ampère ça suffit
Répondre
Icare95 15877Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 4 octobre 2017 Dernière intervention - 5 févr. 2017 à 19:12
un breaker de 30A pour un chauffe eau ?? Humm je demande confirmation ou alors c est dans une niche fiscale ??
Répondre
xplom 22312Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 4 octobre 2017 Dernière intervention - 5 févr. 2017 à 19:15
je vote pour post Canada
Répondre
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Merci pour les informations, un 20 ampère est parfait . J'ai acheté un autre breaker et j'espère que cela va être correct , sinon cest au niveau du filage et je vais avoir besoin d'un expert pour faire le travaille .
MERCI POUR VOS CONSEILS ET D'avoir répondu
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
ça doit pas chauffer sauf si mauvais serrage