Mise en route du circulateur en meme temps que la PAC

Posez votre question edouard - Dernière réponse le 6 févr. 2017 à 11:37 par Daniel 26
Bonjour,
j'ai remplacer une chaudière fioul ou le thermostat d'ambiance couper le circulateur
par une PAC DAIKIN ALTHERMA HAUTE THEMPERATURE ,
le problème est que quand je coupe la PAC le circulateur tourne toujours ,
comment faire pour que le circulateur fonctionne en même temps que la PAC ?
c'est surement possible en posant un relai 12 v mais sur quelle carte et quelle borne ?
merci d'avance ,
edouard
Utile
+0
plus moins
Bonjour,
Vérifiez avec votre installateur si cette option n'est pas déjà prévue.
Un circulateur bien installé devrait couper après un "certain" temps (réglable ou optimisé via sonde) afin d'évacuer/égaliser les calories résiduelles du condenseur.
Cdlt,