Perte pression chauffage

Babafer Messages postés 7 Date d'inscription mardi 7 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2017 - 7 févr. 2017 à 20:32
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 7 févr. 2017 à 22:11
Bonjours, j'ai une chaudière dedietrich condensation ( chauffage et sanitaire) je suis en appartement , jai 8 radiateur , mon installation en dite en " parapluie" avec purgeur auto en point haut.
Donc voici mon problème :
Cette été nous avons vidanger tout les tuyaux de chauffage suite à une modification de placement de certain radiateur. Ensuite nous avons remis à 1,5bar et purger l'air .
Seulement voilà depuis le début de l'hiver la pression à baisser de 0,2 voir 0,3 bar en 15 jour voir 3 semaine donc je remaiter de l'eau pour revenir à 1,5! Et cela ces de nouveaux reproduit 2 fois supplémentaire sur à peut près le même espace de temps!
Donc j'ai refait un tour de purge partout et j'ai renlever de nouveaux un peut d'air et remis la pression à 1,5. Depuis il c'est écouler deux mois et demi, et la j'ai remarquer une nouvelle baisse de 0,1 bar soit elle afficher 1,4 bar.

Est normal ces baisse de pression ?

2 réponses

stf_frmu Messages postés 43663 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 934
7 févr. 2017 à 20:41
bjr

non ces baisses de pression ne sont pas normal.
voyez vous visuellement vos purgeurs automatiques en point eau...
vérifiez si sur le dessus ou sur les cotés vous ne voyez pas de légère trace blanche qui pourrait dire qu'ils ne sont plus très étanche...
il ne faut pas perdre bcp d'eau dans le circuit pour que la pression tombe.
dans un premier temps, je changerai les purgeur automatique,cela ne coute pas très cher et souvent le problème se situe a ce niveau
0
Babafer Messages postés 7 Date d'inscription mardi 7 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2017
7 févr. 2017 à 21:11
Oui je les voit mais il n'y a aucune trace , cela viendrai pas de l'air qui ce serait échapper par ces purgeur justement ? Car la pression à tout de même mis 2,5 mois pour baisser de 0,1 bar ..
0
stf_frmu Messages postés 43663 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 934 > Babafer Messages postés 7 Date d'inscription mardi 7 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2017
7 févr. 2017 à 21:22
CA peut être l'air expulsé, mais a vous lire c'est pas la première fois que la pression baisse et de l'air, il n'y en a pas a rallonge dans l'eau !
0
Babafer Messages postés 7 Date d'inscription mardi 7 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2017
7 févr. 2017 à 21:35
D'accord , je vais surveiller ! Mais je penser a sa vu qu'on a vidanger toute la tuyauterie, je penser qu'il pouvais en rester un peut
0
stf_frmu Messages postés 43663 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 934 > Babafer Messages postés 7 Date d'inscription mardi 7 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2017
7 févr. 2017 à 21:39
possible, a surveiller donc
0