Bonjour,
est ce qu'il se peut que quand le VE est HS, on a des problèmes hydrauliques sur les radiateurs?
(Chauffe bien en haut et mal en bas malgrès un équilibrage sur les tés de retour et un désembouage)
Pour info le circulateur fonctionne bien sa vitesse adapté.
Merci pour vos infos
Utile
+0
plus moins
Bonjour,
La réponse est oui , surtout avec un circulateur en fonctionnement.
Les "poches" d'air qui peuvent êtres entraînées dans le circuit se trouvent en zone de pression supérieure en aval de celui-ci , sont, par conséquent de dimension inférieure plus divisées.
Ces petites bulles ainsi formées peuvent atteindre des vitesses qui, souvent rendent le système de purge mois efficace.
Cdlt,