Pas d'eau chaude tout de suite

Résolu
jlp - Modifié par jlp le 16/02/2017 à 15:33
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 21 févr. 2017 à 09:35
Bonjour, nous avons une chaudiere à gaz saunier duval isotwin et pas d'eau chaude au 2ème étage avant 30 secondes est- ce normal merci pour vos réponses

8 réponses

gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 949
Modifié par gt.55 le 16/02/2017 à 18:44
Bonsoir,

La seule solution, à part le bouclage, est de réduire la distance entre la production et la consommation.

- Soit vous pouvez modifier le réseau d'eau chaude (tuyauteries) pour un chemin plus direct,
- soit vous installez un autre système à proximité (ballon ou chauffe-eau),
- soit vous faites avec, parce que le coût ou la mise en œuvre des solutions précédentes vous rebute...

Vous pouvez (comme moi) récupérer l'eau froide qui s'écoule avant de devenir chaude dans une cuvette, et la réutiliser pour autre chose (arrosage, lavage des légumes...).

Cdt
1
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583
16 févr. 2017 à 18:56
pas mieux, ah +1 l'ami GT55
de toutes façon y'aura des frais maintenant que c'est fait
ma préférence va au bouclage, je connais pas votre configuration de maison
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 949 > xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024
16 févr. 2017 à 19:00
Merci xplom...
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583
Modifié par xplom le 16/02/2017 à 16:15
bonjour
hélas oui !
il y a des solutions mais elles auraient du vous êtres proposé avant...

https://www.google.fr/search?q=bouclage+circuit+eau+chaude+sanitaire&biw=1280&bih=681&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJp9aE9JTSAhWBVBQKHZJ4CE8Q_AUIBigB&dpr=1
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
0
merci pour votre réponse cependant le temps d'attente est de 1 minute et 15 secondes et non 30 secondes d'après vous que faudrait -il faire?

d'avance merci
0
bonsoir,
je vous remercie pour vos réponses
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 916
16 févr. 2017 à 19:42
Bonsoir, sur isotwin c'est pas possible un bouclage...
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583
16 févr. 2017 à 19:49
ah y'a pas de ballon ? il me semblait pourtant...je verifie
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583 > xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024
16 févr. 2017 à 19:55
plus simple donnez le type de l'siotwin
a défaut sa taille
0
labricole47 Messages postés 19599 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2024 2 513
Modifié par labricole47 le 16/02/2017 à 21:12
bonsoir
une idée messieurs les pro est ce possible de mettre un chauffe eau "sous évier" en série ? ;a proximité de l’utilisation au 2 éme étage il ferait tampon avant l'arrivée de l'eau chaude
question de bricolo ??
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir 
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583
16 févr. 2017 à 21:14
oui bien sûr, cela ce fait, on parle bien élec ?
0
labricole47 Messages postés 19599 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2024 2 513 > xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024
16 févr. 2017 à 21:20
oui
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583 > labricole47 Messages postés 19599 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2024
16 févr. 2017 à 21:54
juste du 220 V , colle et raccord pvc, raccord laiton et flexible...un 30 litres serait bien vu la durée de puisage
j'en reste quand même a mon bouclage...
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 916 > xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024
Modifié par docchaudiere le 17/02/2017 à 22:11
Il y a bien un ballon (même deux) sur l'isotwin mais je ne vois pas comment c'est possible.
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583 > docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022
17 févr. 2017 à 22:09
j'ai pas compris doc
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 916
Modifié par Daniel 26 le 20/02/2017 à 07:10
pour faire un bouclage sur une isotwin



(Cliquez l'image)

 Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. (Michel Audiard )
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583
17 févr. 2017 à 22:58
zut en grand c'est possible google me passe tout en russe et flou
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 916 > xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024
19 févr. 2017 à 22:27
j'y arrive pas mais demain je scanne ma doc
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583 > docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022
19 févr. 2017 à 22:38
suis patient (ça m'arrive le dimanche) à demain donc
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583
20 févr. 2017 à 09:30
Daniel a arrangé l'image "merci à lui"
j'avoue j'ai pas le courage de cogiter ta centrale à gaz
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 916 > xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024
20 févr. 2017 à 23:17
Bon donc pas la peine de scanner ma doc
Et moi non plus je ne vois pas comment faire un bouclage
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 949
21 févr. 2017 à 09:35
J'ai un copain électrotech qui a bricolé un système artisanal chez lui...

En gros : il a installé un bouton poussoir dans la salle de bains.
Ce BP commande simultanément une pompe et 2 électrovannes qui prélèvent l'eau du circuit d'eau chaude à l'arrivée dans la salle de bains pour la réinjecter en entrée du ballon d'ECS. Le tout est temporisé (durée qu'il lui fallait initialement pour que l'eau arrive chaude à la douche).
Il lui suffit d'appuyer sur le bouton avant de monter dans la douche, et quand la pompe s'arrête il sait que l'eau est chaude au robinet !

Rustique mais efficace... Il est bien entendu que si il avait dû acheter tout le matériel, ce montage aurait nécessité plusieurs années pour pouvoir être "rentabilisé" (pour autant qu'on puisse espérer rentabiliser un jour un tel système) et il ne l'aurait jamais fait !
C'est l'avantage d'être du métier et bénéficier de matériel de récup'...

Cdt.
0