Protection du tableau

Aptea Messages postés 1 Date d'inscription mardi 28 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 28 février 2017 - 28 févr. 2017 à 12:29
Carminas Messages postés 4040 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 21 avril 2024 - 4 mars 2017 à 12:45
Bonjour
Le disjoncteur différentiel d'abonné (500mA,2 pôles, 1 phase protégé, Ir 30-60A) posé par EDF est situé dans une annexe situé à 15m de ma maison. J'ai tiré 2 câbles de 16mm2 vers le tableau de répartition (dans la maison) (tableau legrand prééquipé de 4 rangés avec interrupteurs différentiels (63 A et 40A) de 30mA, type AC et A).
Je voudrais installer un disjoncteur général dans ce tableau qui sautera avant celui de l'EDF afin de m'éviter de courir dehors pour remettre le jus en cas de coupure.
Quel type de disjoncteur dois-je poser (legrand de préférence) ? Comme je voudrais poser en plus un parafoudre, dans quel ordre dois-je installer tout ceci?
Je pense que l'ordre est le suivant (si vous pouvez le confirmer...):
Arrivée disjoncteur EDF- parafoudre- disjoncteur général (celui que je dois poser)-interrupteurs différentiels- etc...
Merci par avance de vos réponses.

6 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13042 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 4 733
Modifié par KIDUGUEN le 28/02/2017 à 12:56
Bonjour il faut reposer un disjoncteur d'abonné sur un tableau il faut le meme que celui de l'EDF mais calibré plus bas et ensuite mettre le para foudre après ce disjoncteur sur votre tableau de protection .Regardez sur google pose d'un para foudre vous avez le shemas .cdlt
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 582
28 févr. 2017 à 13:47
bonjour
le lien de kiduguen
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA174794
0
KIDUGUEN Messages postés 13042 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 4 733
28 févr. 2017 à 19:27
Merci Olivier pour ce lien je n'ai pas eu le temps ce midi .Bonne soirée
0
Carminas Messages postés 4040 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 21 avril 2024 1 848
Modifié par Carminas le 28/02/2017 à 19:58
Bonsoir

Sur un défaut différentiel, il faut que ce soit uniquement le 30mA concerné qui saute.
Donc par ordre de préférence (et de coût croissant) :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau

Sur une surcharge ou un court-circuit, il n'y a pas de notion de sélectivité, donc aucune certitude que le DB de l'extérieur ne coupe pas en premier

Le parafoudre se met après le dispositif de coupure d'urgence du logement, en parallèle des interrupteurs différentiels 30mA
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 582
28 févr. 2017 à 20:37
juste un rajout , si on parle de para foudre, oubliez pas la ligne téléphone
c'est la plus sournoise (j'ai cotisé)
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Bonjour
Merci pour vos réponses. Si j'ai bien compris, l'interrupteur sectionneur ne joue pas le rôle de disjoncteur en cas de problème sur la ligne, ce qui ne solutionne pas mon problème, et cela m’ennuie de rajouter un disjoncteur d'abonné en plus. C'est bizarre qu'il n'existe pas un module à mettre dans un tableau qui pourrait faire l'affaire !
Petites questions : peut-on placer l'interrupteur sectionneur n'importe où dans le tableau de répartition ? Existe-t-il une norme à ce sujet ?
En ce qui concerne la borne de coupure de la terre : peut-on la placer n'importe où pourvu qu'elle soit accessible ?
Encore merci pour votre aide.
0
Carminas Messages postés 4040 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 21 avril 2024 1 848
4 mars 2017 à 12:45
Si vous voulez vraiment un disjoncteur modulaire, vous mettez un disjoncteur 63A, mais à part une protection complémentaire contre les court-circuit, cela ne changera pas grand chose par rapport à l'interrupteur sectionneur :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31337-bipolaires-230400-v/disjoncteur-dx36000-10ka-arrivee-haute-et-depart-bas-a-vis-2p-230v-a-400v-63a-courbe-c-2-modules

Pour la barrette oui du moment qu'elle est accessible (apparente, boite de dérivation, goulotte avec couvercle...)
0