Bonjour,
je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électrique secondaire sans rien rajouter d'autre (disjoncteur de programmateur) : je brancherais les fils pilotes qui arrivent dans mon tableau au programmateur et le programmateur à l'alimentation d'un des disjoncteurs de radiateurs (lien schéma ci-dessous).
Merci

http://www.casimages.com/i/170303124240868340.jpg.html
Afficher la suite 
Utile
+1
plus moins
Bonjour,

Vous pouvez...
Mais utilisez plutôt la sortie du disjoncteur (fils en dessous) que le dessus (peignes d'alimentation).
Comme ça si vous voulez intervenir dessus il vous suffira de couper ce disjoncteur sans avoir à couper tout le tableau...
Et rajoutez sur l'étiquette "radia ch1 + prog" ou un truc comme ça pour vous en souvenir !

Cdt.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?  
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Merci pour votre réponse.
Est-ce que cela serait dangereux de ne pas mettre un disjoncteur 2A pour alimenter le programmateur et de se repiquer sur le disjoncteur d'un radiateur ?
fred.ml 11016Messages postés samedi 21 juillet 2007Date d'inscription ContributeurStatut 9 août 2017 Dernière intervention - 3 mars 2017 à 20:39
Bonjour, pour être aux normes effectivement il fait mettre un disjoncteur de 2 ampères pour le programmateur fil pilote, vous devez aussi mettre une étiquette de mise en garde indiquant que toute intervention sur un radiateur nécessite la coupure du circuit du radiateur et du disjoncteur du programmateur fil pilote.
Fred.ml
Répondre
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
ok, merci :)
Il faut dans tous les cas couper le disjoncteur du programmateur (qui est le même que celui du 1er radiateur), même si j'interviens sur le deuxième radiateur, c'est bien ça ?
gt.55 2276Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscription 10 août 2017 Dernière intervention - 4 mars 2017 à 13:38
Bonjour,

Oui, cela évitera d'avoir du courant qui arrive sur le fil pilote alors que l'alimentation du radiateur est coupée !

Cdt.
Répondre
invité- 4 mars 2017 à 13:43
Merci pour toutes les réponses, je passe le sujet comme résolu. :)
Répondre
Donnez votre avis

Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.

Vous n'êtes pas encore membre ?

inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !