Disjonction curieuse
Sergio36
-
8 avril 2017 à 13:10
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 8 avril 2017 à 13:34
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 8 avril 2017 à 13:34
A voir également:
- Disjonction curieuse
- Disjonction disjoncteur principal ✓ - Forum Electricité
- A quoi sert cette pince curieuse ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Panne curieuse motorisation volet roulant moteur Somfy - Forum Electricité
- Disjonction pendant absence dans le logement - Forum Electricité
- Disjonction ligne électrique - Forum Electricité
1 réponse
fred.ml
Messages postés
15103
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 avril 2024
543
8 avril 2017 à 13:34
8 avril 2017 à 13:34
Bonjour, les plaques à induction sont alimenté en permanence, seul les foyers chauffant sont coupés, l'électronique reste alimenté.
Donc possible que la plaque à bien un problème et comme c'est le différentiel qui saute cela indique une fuite électrique vers la terre, le disjoncteur ne peut en être la cause.
Sachez que la protection d'une plaque de cuisson est de 32 ampères et non 20 ou 25 ampères.
A priori je dirais que la plaque a bien un problème puisque vous précisez que vous pouvez réarmer le différentiel lorsque le disjoncteur de la plaque est coupé et le différentiel coupe lorsque vous réarmez le disjoncteur de la plaque.
Votre plaque est neuve, voyez pour la faire remplacer et en attendant lorsque vous n'utilisez pas la plaque coupez le disjoncteur l'histoire de voir si les nuits suivantes le différentiel saute à nouveau.
Donc possible que la plaque à bien un problème et comme c'est le différentiel qui saute cela indique une fuite électrique vers la terre, le disjoncteur ne peut en être la cause.
Sachez que la protection d'une plaque de cuisson est de 32 ampères et non 20 ou 25 ampères.
A priori je dirais que la plaque a bien un problème puisque vous précisez que vous pouvez réarmer le différentiel lorsque le disjoncteur de la plaque est coupé et le différentiel coupe lorsque vous réarmez le disjoncteur de la plaque.
Votre plaque est neuve, voyez pour la faire remplacer et en attendant lorsque vous n'utilisez pas la plaque coupez le disjoncteur l'histoire de voir si les nuits suivantes le différentiel saute à nouveau.