Bonjour,
je viens d'installer une plaque de cuisson à induction.

installation : ligne en 4 mm2 - disjoncteur legrand C 25A
le raccordement s'est fait en remplacement d'une arrivée déjà utilisée pour la plaque de cuisson précédente. N'a été changé que le disjoncteur qui était en 20A et un peu insuffisant pour la nouvelle plaque.

Problème : à l'installation et au branchement de la plaque - RAS
au test de mise en utilisation de la plaque - RAS
environ 6 heures après, à 23h30, , la plaque n'est pas en utilisation,
disjonction du différentiel ! Mais pas du disjoncteur plaque.
Impossible réarmer le différentiel, ça disjoncte immédiatement!
Coupé disjoncteur plaque et remise en fonction du différentiel après
coupure du général et remise en service. RAS
Remise en fonction du disjoncteur Plaque : Disjonction immédiate
essais plusieurs fois..... même résultat.
Coupure du disjoncteur plaque et réarmé le différentiel - OK
Nouvelle tentative de réarmer le disjoncteur plaque le lendemain dans la
matinée. IDEM, : disjonction du différentiel !
Actions : Vérification des connections et serrages vis sur disjoncteur
plaque - RAS
Vérification de la connection "dominos" directe au boitier mural - RAS
Nouvel essai OK
Test plaque OK
Préparation du repas de midi et du soir sans problème.

Problème : Vers 4 heures du matin je m'aperçois que la lumière est coupée
Même problème que la veille !

Pourtant, la plaque est totalement éteinte (en plein millieu de la nuit !!)
Et le problème est absolument identique !!


Auriez-vous une diée , car là, moi je cale !!

Est-ce que le disjoncteur (neuf) pourrait être défectueux ?
Ou est-ce que cela pourrait provenir de la plaque ?
Pourtant elle est hors fonction quand le problème arrive.

En attendant, je vais remettre l'ancien disjonceteur qui était seulement un C20 pour voir si ça se reproduit.

1 réponse

fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 543
8 avril 2017 à 13:34
Bonjour, les plaques à induction sont alimenté en permanence, seul les foyers chauffant sont coupés, l'électronique reste alimenté.
Donc possible que la plaque à bien un problème et comme c'est le différentiel qui saute cela indique une fuite électrique vers la terre, le disjoncteur ne peut en être la cause.
Sachez que la protection d'une plaque de cuisson est de 32 ampères et non 20 ou 25 ampères.
A priori je dirais que la plaque a bien un problème puisque vous précisez que vous pouvez réarmer le différentiel lorsque le disjoncteur de la plaque est coupé et le différentiel coupe lorsque vous réarmez le disjoncteur de la plaque.
Votre plaque est neuve, voyez pour la faire remplacer et en attendant lorsque vous n'utilisez pas la plaque coupez le disjoncteur l'histoire de voir si les nuits suivantes le différentiel saute à nouveau.


0