Prise

Résolu
guytout - 25 avril 2017 à 19:05
Daniel 26 Messages postés 16666 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 26 avril 2017 à 18:29
Bonjour,
pourquoi en touchant le neutre et la terre le compteur différenciel saute

mercie

5 réponses

Dannan Messages postés 1161 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 12 avril 2024 366
25 avril 2017 à 19:37
Bonjour

Quand vous mettez en contact le neutre et la terre vous provoquez une fuite de courant vers la terre. Cette anomalie est détectée par le différentiel qui saute.
Cdt
1
Merci de la réponse.
Peut-on corriger cette anomalie ou c'est normal.
Mercie
Guy
0
guytout > guytout
26 avril 2017 à 18:03
Je vous remercie de vos réponses

J'ai trouvé l' anomalie.

Ma prise est défectueuse

Je vous remercie

Guy
0
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 543
25 avril 2017 à 19:41
Bonjour, parce que le différentiel détecte un déséquilibre entre la phase et le neutre à sa sortie et que son rôle est de couper le courant lorsqu'il y a un déséquilibre.

1
Daniel 26 Messages postés 16666 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 4 348
26 avril 2017 à 09:55
Bonjour,
A quel endroit de votre installation prenez-vous ce neutre ?
Un neutre ne doit pas faire disjoncter , car il devrait s'y trouver 0 V (Zéro volt).
Cdlt,
0
peu importe Daniel si tu touches le neutre et la terre un différentiel (normalement constitué) doit sauté ??!! cela évite aussi de piquer du courant a edf !!
0
Daniel 26 Messages postés 16666 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 4 348 > Profil bloqué
Modifié le 26 avril 2017 à 15:37
Donc , dans ce cas le neutre est en mauvais état.
Je persiste , un neutre ne véhicule que du 0 V .
0
Dannan Messages postés 1161 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 12 avril 2024 366 > Daniel 26 Messages postés 16666 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024
26 avril 2017 à 16:05
Le neutre serait à 0 V par rapport à la terre si la résistance de ce conducteur était nulle entre chez toi et le transfo d'enedis.
En fait tu trouveras souvent entre 3 et 5 volts environ, et avec une bonne prise de terre, la mise en contact du neutre et du conducteur de protection fait déclencher le différentiel.
Cordialement
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 949 > Dannan Messages postés 1161 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 12 avril 2024
26 avril 2017 à 16:20
Bonjour,

Pour tout savoir : http://www.regime-de-neutre.fr/
En ce qui concerne les particuliers, c'est le "TT"...

Cdt
0
Daniel 26 Messages postés 16666 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 4 348 > gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022
26 avril 2017 à 16:28
Pour apporter un petit rectificatif, mon exemple est valable dans le cas où aucun appareil se trouve en fonctionnement sur l'installation considérée.
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 584
26 avril 2017 à 12:11
bonjour
depuis hier
je me demande pourquoi un internaute veux toucher un neutre d'une terre ?
c'est pas la loi électrique qui m’intéresse mais le pourquoi du comment de la chose
un devoir d'école ?
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Profil bloqué
26 avril 2017 à 12:12
il est tjs possible d y remédier sans aucune surfacturation !!

0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 584
26 avril 2017 à 12:19
ou oui j'avais ça en tête aussi
vas pas mettre les images morbides sur d'autres essais loupés
0