Convectair 1750w CANADA.

yvano - 28 avril 2017 à 01:47 - Dernière réponse : stf_jpd87 42145 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 janvier 2018 Dernière intervention
- 28 avril 2017 à 08:36
Bonjour, quelle grosseur de fille ça prend pour le panneau Electrique
pour convectair 1750w merci
Afficher la suite 

3 réponses

Répondre au sujet
stf_jpd87 42145 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 janvier 2018 Dernière intervention - 28 avril 2017 à 08:36
+1
Utile
Bon matin de France

Canada = 110V soit 16A pour un 1750W

Consulter les normes appliquées au Canada pour installation de plinthes.
.
Cordialement.

Cette réponse vous a-t-elle aidé ?  
Commenter la réponse de stf_jpd87
Daniel 26 9096 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Daniel 26 le 28/04/2017 à 07:05
0
Utile
Bonjour,
(section des fils ... ?)
Quelle sera la valeur de la tension ? 110 V ?
Cdlt,
Commenter la réponse de Daniel 26
Carminas 1380 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 9 janvier 2018 Dernière intervention - 28 avril 2017 à 07:24
0
Utile
Bonjour

Par rapport à la norme française :
- avec un circuit en 1,5² protégé par un disjoncteur 16A maxi vous pouvez utiliser jusqu'à 3500W de chauffage
- avec un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A maxi vous pouvez utiliser jusqu'à 4500W de chauffage

Donc pour 1750W, vous pouvez utiliser indifféremment 1,5² ou 2,5²
Un disjoncteur 10A au départ pourra suffire (2300W)
Commenter la réponse de Carminas