ITB15. brûleur 0E9 fioul sol mixte

Posez votre question Pseudo... - Dernière réponse le 8 mai 2017 à 20:41 par viagers
Bonjour,
j'ai une surpression sur ma chaudière fioul sol mixte et me demande d'où cela peut venir je pense au vase d'expansion mais ne trouve pas la valve pour vérifier la pression et la remontée un kilo si besoin
Éventuellement comment supprimer le ballon d'eau chaude intégré et conserver la chaudière en très bon état encore pour le chauffage je mettrai alors un ballon d'eau chaude électrique à côté ce qui permettrait de séparer les deux fonctions chauffage et sanitaire
Un merci n'est pas suffisant pour traduire toute ma reconnaissance
Afficher la suite 
Utile
+0
plus moins
Bjr, si c est une valve de sécurité et en surpression il faut en déterminer la cause avant tout ?? il est inutile de remettre de la pression et on se demande bien avec quoi vous allez pouvoir le faire et comment comptez vous le vérifier ??
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Salut,
Une surpression d'eau dans le chauffage ne peut venir que de la vanne de remplissage mal fermée ou non étanche et plus grave, l'échangeur du boiler ou le boiler lui même est percé et permet au réseau d'eau d'alimenter le chauffage en permanence.Pour supprimer le boiler il suffit de couper l'arrivée d'eau et de bouchonner le tout (arrivée d'eau froide et départ d'eau chaude) , reprendre ces mêmes tuyaux et alimenter le nouveau boiler.
Viagers
Donnez votre avis

Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.

Vous n'êtes pas encore membre ?

inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !