Bruleur Fioul

Tracksystem Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 17 mai 2017 Statut Membre Dernière intervention 17 mai 2017 - 17 mai 2017 à 11:32
viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022 - 18 mai 2017 à 08:48
Bonjour,

Peut on remplacer un bruleur fioul B20 KAV par un B10FUV (Boch ex Betone)
installer sur chaudière GEMINOX Fontaline 50, sachant biensur qu'il est moins puissant ,
mais que ma chaudière ne tourne jamais en pleine puissance , réglage max à moitier
de la valeur possible

Merci

Olivier

2 réponses

docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 916
17 mai 2017 à 12:12
Bonjour, si vous n'avez pas besoin de toute la puissance pourquoi pas. Mais il faut voir les réglages du nouveau bruleur.


ici : http://bentone.net/Telechargements/manuels/B10.pdf


0
viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022 86
18 mai 2017 à 08:48
Salut,
Vérifier et constater que c'est bien un avec la technique Low Nox(recirculation des gaz brulés)et voire également s'il il s'adapte à la surpression de la chaudière.
Bonne journée
0