Branchement d'une cuisinière SIEMENS HA857580F induction ?

Résolu
Nine - 12 juil. 2017 à 09:46
 Nine - 12 juil. 2017 à 11:14
Bonjour,
J'ai une cuisinière SIEMENS ancienne reliée à un boitier sur le mur.
Je désire acheter la cuisinière SIEMENS HA857580 F. qui sera livrée sans cordon ?
Que doit-on faire ? Je me la fais livrer et installér par BOULANGER.
Est-ce que les livreurs pourront me l'installer ?
Merci de votre réponse

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 27 499
12 juil. 2017 à 10:18
Bonjour

Oui, faites-vous là installer en précisant qu'ils doivent venir avec tout ce qu'il faut pour l'installation.
Certainement avec un supplément de prix.
Cordialement.
0
b richard 31 Messages postés 3128 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2024 784
12 juil. 2017 à 10:43
bonjour,
prévoir de mettre a disposition un câble souple prévu pour une puissance de 32A en 6² (3 conducteurs ) environ 2 mètres (comptez une vingtaine d'euros) voir en grande surface de bricolage
ensuite libérer la place qui donne accès au socle mural pour le raccordement en 32A
en principe les livreurs devraient pouvoir ainsi la raccorder
0
Je remercie b Richard 31 pour sa réponse.

J'espère que les livreurs pourront me l'installer.

Je vais me renseigner chez Boulanger. J'achéterai lecable correspondant.

Merci encore
0