bonjour a tous aujourd'hui c'est moi qui vous demande conseil
j'ai un petit souci avec un client il a une grosse facture EDF malgré après vérification il consomme peut en puissance
donc j'ai installer un autre compteur EDF pour étalonner le sien ( compteur électronique blanc) le mien est un a roulette noir avec le boitier heure creuse éclipser dessus
j'ai alimenter le mien sous son disjoncteur et sorti vers le tableau problème quand il passe en heures creuse c'est les chiffre HP qui tourne
a laide merci

16 réponses

Bjr, voir EDF le signal HC n est pas transmis (ou pas recu) par le compteur client .. mais est ce que les consommations HC+HP sont identiques au tien (consomme peu) ?? que fait il tourner en HC car a part le chauffe eau et/ou les machines a laver ??
Attendre d autres avis

"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 100
19 juil. 2017 à 19:21
il enregistré bien les HP mai pas les hc
je pense kil y'a une manipulation a faire sur le relais car quand il passe en heures creuse le voyant rouge sur le boitier clignote
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 949
20 juil. 2017 à 09:04
Bonjour,

Tu parles de ton boîtier compteur ou du compteur EDF du client ?

Je n'ai pas tout compris...

Cdt.
0
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 27 496
20 juil. 2017 à 06:56
Bonjour

Je ne vois pas ou est le problème. Ce qui importe c'est que le total des HC + HP soit identique à votre appareil qui lui reste en HP
Pour être sur ce système mes consommations sont à peu près équilibrées entre HP HC.
Cordialement.
0
Profil bloqué
20 juil. 2017 à 22:37
d après ce que j ai compris c est le compteur Client qui compte et facture tout en HP a moins qu il y ait également une différence de comptage .. a vérifier ??
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583 > Profil bloqué
20 juil. 2017 à 22:56
c'est ce que j'ai cru comprendre aussi Icare
0
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 27 496
21 juil. 2017 à 07:14
Bonjour

Son montage est simple il a mis en série un autre compteur pour comparer les consommations. Donc ce qui importe c'est le total consommé.
:o))
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 100
21 juil. 2017 à 07:16
bonjour oui c cela mais j'aimerai savoir la consommation exacte des hc et HP
0
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 27 496
Modifié le 21 juil. 2017 à 07:25
Sauf erreur il me semble que la commande (Engie)HP/HC est sous scellé et certainement en adéquation avec le compteur.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 100
21 juil. 2017 à 07:27
c'est un compteur de récupération que j'ai rajouter donc plus de celler
0
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 27 496
21 juil. 2017 à 08:01
Je parle de la commande du tarif jour nuit qui est un boitier avec le compteur ERDF
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 100
21 juil. 2017 à 18:15
oui si tu préfère il a les heure creuse par son compteur principale ( compteur électronique blanc) et sur celui que g rajouter il y'a le boitier incorporer dessus
0
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 27 496
21 juil. 2017 à 18:32
Je suis bien d'accord, mais l'information vient d'un boitier spécifique qui logiquement se trouve à coté du compteur principal, ou nouvelle génération de compteur ou la commande se fait par une fréquence déterminée sur réseau.
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 100
21 juil. 2017 à 20:31
oui oui contact c1 c2
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583
21 juil. 2017 à 20:39
punaise j'ai beau cogiter (ça m'arrive) je vois pas comment faire pour le compteur de contrôle
0
Il faut savoir si ton compteur de contrôle passe en HC en meme temps que l'autre ?? sinon tu ne pourras comparer que la somme totale consommée HC/HP .. a moins de faire un brin de causette a la patronne entre 23h et 6h du matin pour constater le passage du témoin ??:o))
sinon il faut relever la conso a 23h (par ex) sur les 2 indices HC et HP
puis les comparer a ceux relevés a 6h (par ex) voir le delta entre les deux relevés et surtout s il y a consommation HC ou pas ..
ou si tout passe sur HP ??
il faudra certainement mettre au travail ton client (pendant que tu prends le thé avec la cliente, par ex) si tu ne veux pas passer la nuit sur place ??

"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583
21 juil. 2017 à 21:36
il est pas en série le compteur de contrôle ? je vois pas comment mettre en série c1 et c2
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 100
21 juil. 2017 à 21:30
g pas encore croiser la cliente domage lol
quand il passe en hc y'a un voyant rouge et une brève coupure de courant ( quelque seconde) et la petite flèche reste sur HP
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 100
21 juil. 2017 à 21:39
non c1 et c2 alimente le contacteur ballon du tableau sur mon compteur avec boitier incorporé je ne me sert pas des fils pilote
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583
21 juil. 2017 à 22:04
je suis pas élec , donc je vais suivre en silence , j'ai rien pigé a votre montage
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 949 > xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024
21 juil. 2017 à 22:24
ça me rassure... je me sens moins seul !
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 100
21 juil. 2017 à 22:07
OK je v essayer de voir avec EDF lundi je mettrer la conclusion sur le sur merci
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 100
25 juil. 2017 à 21:23
bonjour a tous bonne petite conclusion concernant mon souci voilà g appelé EDF il est impossible de recevoir les impultion hc sur un deuxième compteur donc on se contentera du cumul d deux relevées merci a tous de m'avoir écouter et répondu
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 949
25 juil. 2017 à 21:47
Merci à toi pour le retour...
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 100
25 juil. 2017 à 22:13
normal
0
Profil bloqué
25 juil. 2017 à 22:51
ok ca va te donner le cumul .. mais pas les heures de passage .. plus qu a camper dans le jardin ?? @+
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583
25 juil. 2017 à 23:53
dommage , mais au moins ça m'aura fait cogiter @+
0