Branchement 32A utilisé par plusieurs appareils

Posez votre question Loic - Dernière réponse le 9 août 2017 à 19:12 par Loic59370
Bonjour,

J'ai acheté une maison il y a peu (datant de 1980) et en voulant changer la cuisinière mixte (plaque gaz , four électrique) j'ai eu une petite vision d'horreur ^^

La cuisine est alimenté par un disjoncteur en 32A avec différentiel en amont.

Cependant derrière la dite cuisinière j'ai été légèrement surpris. J'ai trouvé 3 gros dominos qui ressortait du mur (donc sujet au éclaboussures derrière la cuisinière...) et relié à de multiples câbles.


En effet, pas moins de 6 appareils/prises sont branchés sur ces dominos, d'après ce que je devine vu le cheminement des câbles :
=> La cuisinière
=> Un mini frigo
=> 3 prises électriques (possiblement micro onde et cafetière par la suite)
=> Une hotte (et ptet 2 néons vu qu'ils sont proches)


Mon but est de refaire quelque chose de propre sur ce point, mais je me pose quelques questions.
Ma nouvelle cuisinière est une mixte aussi avec une prise normale nécessitant du 16A.
J'avais pour idée de :
=> Mettre des wago supportant du 32A afin de relier le tout
=> Refermer le tout avec passage de câble dans boite murale pour éviter tout éclaboussures.
=> Faire une prise murale pour le four (qui nécessite que 16A), branché à la dite boite

=> Nécessitant 7 branchements (6 + l'arrivée électrique), j'ai trouvé que des wago 5 entrée s221 supportant du 32A , donc je dois relié des wago entre eux pour relier les 7 ...
Vu qu'ils supportent du 4mm maxi, puis je relié les wago avec du 4mm qui ne supporte pas les 32A ?

Si vous avez d'autres solutions je suis preneur !
Afficher la suite 
Utile
+0
plus moins
Bjr, si c est pour remplacer des dominos par des wagos ca ne sert a rien ??
Il faut refaire des circuits/cables dédiés au moins un pour le 32A de la cuisinière et le four ?
un pour le frigo et un pour les prises , la hotte et le LV ??!!

Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonjour

Je serais du même avis qu'Icare
il faut créer en partant du compteur
deux circuits complémentaires en plus de celui de 32A dédié pour le four et la cuisinière
1 circuit sur disjoncteur 20A pour le lave vaisselle 2.5mm²
1 circuit 16A 2.5mm²pour le reste du matériel avec au bout un boiter répartiteur pour chaque prise.
Cordialement.



Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Merci pour vos réponses.
En effet je vais devoir faire plus de travaux que prévu...

Je vais chercher un bon électricien près de Lille car ça dépasse un peu mes compétences si il faut toucher au compteur...

Bonne soirée à vous.