Je souhaiterai jumeler deux cuves à fioul de marque Cemo par le haut sans être obligé d'intervenir sur l'une ou l'autre pour alimenter la chaudière.
J'ai deux cuves doubles parois identiques pour remplacer deux vieilles cuves extérieures jumelées par le bas.
Merci à l'avance pour vos réponses.
Cordialement
Utile
+0
plus moins
Bonjour,
Aucun problème, si vous êtes en mesure d'effectuer la liaison qui, peut être fastidieuse suivant le modèle de cuve (étanchéité absolue).

La prise du combustible se fera où ? Car la moindre bulle d'air sur la partie haute d'un siphon empêchera la communication.

Cdlt,
rollerdingue 45Messages postés mardi 14 mai 2013Date d'inscription 30 août 2017 Dernière intervention - 30 août 2017 à 15:24
Re-bonjour Daniel 26.
Merci pour la réponse.
Aujourd'hui je n'ai que les accessoires pour mettre une cuve en service, j'ai fouillé sur le net pour avoir des schémas afin de mettre les deux en réseau (si je peux dire) mais je n'ai rien trouvé en détail.
Si vous pouviez me venir en aide, se serait sympa.
Cdlt.
Répondre
Daniel 26 8651Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 17 septembre 2017 Dernière intervention - 30 août 2017 à 15:46
Si schéma vous trouvez , cela risque d'être un schéma de principe et peut-être pas adapté à votre cas.
Le critère important est de réserver un point haut sur le siphon sur lequel la prise du combustible sera effectuée.

Ceci permettra de garder les deux niveaux des cuves égaux entre-eux même si elles sont de capacité différente.

Cela étant, elles doivent obligatoirement avoir la même hauteur.

Il est bien évident quand cas de désamorçage vous serez dans l'obligation de vérifier que les deux tubes soient immergés pour réamorcer votre pompe.
Répondre
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonjour

Je ne suis pas spécialiste, d'où ma question: pourquoi il n'est pas possible de faire une communication par le bas principe des vases communicants???
Cordialement.
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
bonsoir


il me semble l'avoir fait par le bas mais il y a bien longtemps

je ne vois pas le problème d'accord avec stf
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Salut,
Comme ça

Viagers
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
bonsoir

pour moi les cuves sont jumelées par le bas

et il n'y a l'aspiration et le retour au bruleur

que sur une cuve
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Re....

Si c'est pour le remplissage dont tu parles , afin d'éviter les accidents de débordement il est obligatoire de remplir les citernes séparément.Le raccordement au brûleur doit se faire selon schéma et le retour au brûleur doit être supprimé,en effet une conduite retour qui fuit peut faire de gros dégâts. Maintenant à toi de voire....
Amicalement
Viagers

Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonjour à tous.
Je vous remercie pour toutes vos réponses.
Je ne peux pas jumeler par le bas car ce sont des cuves doubles parois et qu'il y a une alarme en cas de fuite intérieure. J'ai contacté le fournisseur qui m'a vendu ces cuves et il va m'envoyer un devis. Je me permettrai, quand j'aurai les pièces de reprendre contact avec vous pour quelques conseils.
Merci encore.
Cordialement.
Donnez votre avis

Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.

Vous n'êtes pas encore membre ?

inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !