Signaler

Pose de placo hydro et polystyrène écarté du mur humide [Résolu]

Posez votre question Fanny - Dernière réponse le 24 oct. 2017 à 08:27 par DenisPlaco
Bonjour, comment faire pour poser du placo hydrofuge avec polystyrène sur Rail car le mur à isoler est très humide ,en pierre et dans le rocher dans la partie basse. Le placo ne peut être collé. Merci de votre aide.
Utile
+0
plus moins
Bonsoir
Quel est la configuration des lieux ?, car si c'est très humide, paré le mur l'humidité peu faire coucou par le sol.
Maison ancienne ?
Pas de vide sanitaire ?
Pas de possibilité de drainer dehors ce mur humide ?
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonjour Fanny,

Comme déjà répondu par ailleurs et afin d’aider d’autres internautes, la pose de doublage collé ne se fait pas sur des rails mais avec des plots de MAP® selon des règles définies (nombre, largeur, épaisseur, etc...).

Dans votre cas, c’est plutôt un doublage sur appuis et montants qu’il faut envisager avec une lame d’air circulante ventilée sur l’extérieur. Cette lame d’air peut être réalisée à l’aide d’une ossature primaire (tasseaux de bois (de qq cm de longueur) imputrescible posés en diagonale pour que l’eau ne stagne pas dessus et en quinconce pour favoriser la circulation d’air ou une ossature métallique telle celle décrite en page 24 de ce guide de pose https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/guide-Optima-Murs-isolation-interieur-mur-reno_42C022E2DC10424DBD281CB8233C7C6D.pdf .

Si le sol est humide, il convient de protéger l’isolant en pied. Le cm « réglementaire » laissé au montage en pied de plaque (pour éviter les mouillages accidentels lors du chantier) doit être respecté à plus forte raison.

L’emploi d’une plaque marine (reconnaissable à sa face cartonnée de couleur verte) peut être envisagé selon le degré humide de la pièce. Si vous avez des objets lourds à accrocher, c’est plutôt vers une plaque type Habito qu’il faudra vous tourner.

Pour votre confort, visez une forte résistance thermique en mur de l’ordre de 4 m².K/W : approchée avec un GR32 en 120 mm R=3.75 et dépassée en avec un 140 mm R=4.35.

Restant à votre écoute si vous avez des questions

Cordialement

Donnez votre avis

Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.

Vous n'êtes pas encore membre ?