Connexions tubes cuivre de14 vers PER de16 via une vanne.? .

Résolu
philarzal Messages postés 2 Date d'inscription samedi 21 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 22 octobre 2017 - 22 oct. 2017 à 08:41
philarzal Messages postés 2 Date d'inscription samedi 21 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 22 octobre 2017 - 22 oct. 2017 à 09:46
Bonjour, rénovation de SDB ,j'ai 2 tubes cuivre de14 a l'arrivee et je voudrais passer en PER de 16 via 1 vanne ,puis repartir sur 1 distributeur pour aller vers le wc et la douche et le lavabo.mon schéma est-il correcte ? Merci
A voir également:

1 réponse

montaco Messages postés 544 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2020 262
22 oct. 2017 à 09:15
Bonjour

Il existe 3 sortes de raccords pour le per que vous pouvez employer
raccord a sertir (pince spéciale nécessaire)
raccord a glissement (pince a glissement )
raccord a serrage ( clé male ou haleine )pour les outils voir emprunt ou location )

pour votre montage en partant du cuivre de 14 utiliser bicone ou raccord gripp de 14 sortie femelle 15/21 ,placer vanne male-male 15/21 et raccord per écrou libre 15/21 pour du 16

plus loin même raccord per 15/21-16 pour rejoindre votre collecteur

salutations
0
philarzal Messages postés 2 Date d'inscription samedi 21 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 22 octobre 2017
22 oct. 2017 à 09:46
Merci montaco, c'est Clair et précis .Cordialement.
0