Problème de remplissage chaudière pour mise en pression 1.5 bars

Posez votre question lacogne 1Messages postés lundi 6 novembre 2017Date d'inscription 6 novembre 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 9 nov. 2017 à 17:39 par xplom
Bonjour,

Il s'agit d'une chaudière au gaz Combitek Renova Bulex C14/23 de 20 ans d'âge.
Lorsque j'essaie de faire remonter la pression à plus ou moins 1.5 bars en plaçant les deux manettes en position de remplissage l'aiguille du manomètre ne monte pas. C'est comme si l'eau ne passait pas. L'année passée, lors d'un précédent remplissage de maintenance, j'avais déjà constaté qu'il fallait du temps pour que l'aiguille monte. Je me souviens les première années d'utilisation j'entendais clairement le bruit de l'eau et la pression remontait très vite. Ce n'est plus le cas. Problème d'arrivée d'eau ?
Une idée ?
Merci.
Utile
+0
plus moins
Bonsoir
entre les 2 robinets de remplissage il doit y avoir un disconnecteur , sorte de clapet anti-retour. il est peut-etre bouché ou le clapet est collé. A démonter et vérifier. Cdt
xplom 23126Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 9 novembre 2017 Dernière intervention - 9 nov. 2017 à 17:39
bonsoir
du même avis que cetthizy
des petits coups sur la chose peuvent la débloquer (vannes ouvertes)
a ne pas faire le soir ou le week end
Répondre