Bonjour,

J'ai un problème de gestion du chauffage électrique, j'ai un gestionnaire d'énergie de marque delta dore calybox version 110 avec un boîtier modulaire à 4 sortie. Seulement voilà, j'ai 5 radiateurs électrique de type convecteur
2 au salon 6 ordres : 2000W et 750W
1 couloir 6 ordres : 500W
1 Salle de bain 6 ordres : 500W
1 Chambre 4 ordres : 1500W

Sur les sorties : S1 fil pilote du radiateur salon (2000W)
S2 fil pilote du radiateur salon (750W) et couloir (500W)
S3 fil pilote du radiateur chambre (1500W)
S4 fil pilote du radiateur salle de bain (500W)

A l'origine le radiateur salle de bain n'était pas raccordé au module, moi je l'ai raccordé
à la sortie S4 que j'ai ensuite déclaré en fil pilote.

Je vous voudrais savoir comment fonctionne ce type de gestion de chauffage parce que j'ai l'impression que ça ne régule pas très bien la température, sachant que je n'ai pas la fonction de réglage par le thermostat delta dore, je les ai réglé par thermomètre dans chaque pièce et thermostat de chaque radiateur.

En l'attente d'une réponse

cordialement Flight18

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 94758 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 497
14 nov. 2017 à 06:43
Bonjour

Vous avez une régulation électrique classique.

Une petite erreur de branchement :
sur la commande S1 je brancherais les deux radiateurs du salon,
sur la commande S2 je garderais seul le radiateur couloir
ok pour les autres.
Ces quatre sorties donnent des ordres aux radiateurs, confort,réduit, hors gel, etc, et les moments où ces ordres doivent être effectués
Le réglage de la température de chaque zone se fait au niveau chacun des radiateurs. A vous ensuite d'ajuster ces paramètres en fonction de vos souhaits.
Cordialement.