Bonjour,

mon chauffe eau fonctionne mal en heures creuses, mais très bien en marche force, il se d'éclanche normalement au moment du passe en heures creuses mais chauffe très mal le contenu du ballon selon les jours
Afficher la suite 

10 réponses

Répondre au sujet
Icare95 16338 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - 28 nov. 2017 à 11:28
+1
Utile
Bjr, votre diagnostic est erroné .. un ballon ca ne chauffe pas a moitié quand c est un demi tarif !!
voir thermostat ou relai HC ??
Commenter la réponse de Icare95
stf_jpd87 41569 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - 28 nov. 2017 à 12:14
0
Utile
Bonjour

Voir ce plan et vérifier si le relais marche à chaque fois.

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
Cordialement.

Commenter la réponse de stf_jpd87
lekabilien 10731 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - 28 nov. 2017 à 12:49
0
Utile
Bonjour
Tout a faire d'accord avec Icare95, ou il marche ou pas en HC, c'est comme une ampoule, ou elle est grillée et ne s'allume plus, ou pas et elle s'allume.
Commenter la réponse de lekabilien
Daniel 26 8997 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - 28 nov. 2017 à 13:35
0
Utile
REDIRECTION



Je vous remercie de vos diagnostics, mais j'ai plus l'impression que les heures creuses ne sont pas distribuées correctement par le fournisseur EDF, il n'est pas normal que je sois obligé au moins une fois par semaine de mettre en marche forcé le ballon d'eau chaude.
Tout fonctionne correctement, l'interrupteur se déclenche normalement et j'entend le ballon fonctionner, mais surement pas assez longtemps
Commenter la réponse de Daniel 26
Daniel 26 8997 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Daniel 26 le 28/11/2017 à 13:40
0
Utile
Bonjour,
Il se peut qu'une résistance (stéatite seulement) soit sur le point de se rompre .
Veuillez préciser de laquelle il s'agit .
Commenter la réponse de Daniel 26
KIDUGUEN 6682 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - 28 nov. 2017 à 15:37
0
Utile
Bonjour ;Ok avec Daniel résistance coupée partiellement .Aprés relais trop sensible et qui se déclanche seul ou probleme impultion EDF.Voir déjà les élements cité avant de voir avec EDF .Et regardez si vous n'avez pas une horloge sur votre tableau .Cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN
stf_jpd87 41569 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - 28 nov. 2017 à 16:47
0
Utile
Bonsoir

Commande du compteur, je ne crois pas mais une coupure sur une de trois résistances c'est possible. Cas pour cumulus avec résistance stéatite. Même avis que Daniel.
Cordialement.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Icare95 16338 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - 28 nov. 2017 à 16:57
0
Utile
2
Re, possible mais ce n est pas du tout ou rien (HC/HP) dans ce cas il y aurait une baisse progressive de la température de l eau chaude ce que le posteur ne précise pas ??
stf_jpd87 41569 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - 28 nov. 2017 à 17:19
Le Mr dit que sa chaleur baisse progressivement .
si 3 résistances = 2400w 4h suivant volume consommé
si 2 résistances = 1600w 6h
si 1 résistance = 800w 12h au delà du temps tarif nuit.
Estimation pour justifier le problème
Daniel 26 8997 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - 28 nov. 2017 à 17:34
On pourrait supposer trois résistances prévues à l'origine pour du tri , s'il en manque une pour un branchement en dérivation en mono, il manquera 1/3 d'énergie par unité de temps.
Chose non vérifiable en marche forcée.
Commenter la réponse de Icare95