Repiquage sur prise 20A ou dérivation ?

boromir72 Messages postés 104 Date d'inscription mercredi 11 mars 2009 Statut Membre Dernière intervention 23 août 2023 - 15 déc. 2017 à 22:52
KIDUGUEN Messages postés 13043 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 16 déc. 2017 à 13:09
Bonjour,
Dans ma cuisine j'ai une grosse prise de force 20 ampères qui alimente mon ancien four. Elle reçoit des fils 2.5 mm2 derrière un disjoncteur de 20A.
Sur cette prise est aussi installée une prise standard 2P+T 16A en repiquage qui alimente d'autres appareils de la cuisine.
Mais voilà, j'ai acheté un nouveau four avec une prise standard.
Donc pour gagner de la place, je voudrais changer la prise 20A avec une prise standard et refaire le repiquage.
Je me demande quand même si je ne devrais pas plutôt installer un boîtier de dérivation sur le 2.5 mm2 et sortir sur des prises femelles 2P+T 16A avec des connecteurs wago ?
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que je gagne quelque chose à faire de la dérivation ?

4 réponses

Bjr, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!
vous supprimez la prise 20A et vous branchez vos appareils en direct avec des dominos ?
on va vous dire que ce n est pas conforme (mais c est ca ou tirer un cable) et de toute facon vous avez une protection de 20A maxi sur une ligne de 2.5mm² alors il vaut mieux limiter les prises repiquées ...
la seule inconnue ce sont "les autres appareils de cuisine"
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
0
stf_jpd87 Messages postés 94757 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 497
Modifié le 16 déc. 2017 à 06:58
Bonjour
"
Je serais de l'avis d'ICARE, je garde connectée la prise 16Asur des "wago" et le four directement sur les "wago"
mais pour cela il vous faut un fil rigide pour le four. Si non grosse difficulté pour connecter sur les wago
Cordialement.

ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
0
boromir72 Messages postés 104 Date d'inscription mercredi 11 mars 2009 Statut Membre Dernière intervention 23 août 2023
16 déc. 2017 à 09:36
Bonjour,
Merci pour vos premières réponses.
Le four est livré avec une prise male 2P+T donc pas possible de mettre des dominos.
Je vais donc partir sur la solution dérivation pour éviter les repiquages si j'ai bien compris vos réponses.
Les autres équipements sont notamment un lave vaisselle et un frigo.
0
a vous de voir mais sachez qu cable evec une prise male a un bout n est pas né comme cela !! vous pourrez difficilement faire marcher le four et le LV en meme temps et si le frigo se met en route a ce moment la ?? paf le chien ..
0
KIDUGUEN Messages postés 13043 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 4 735
16 déc. 2017 à 13:09
Bonjour ;j'aurais enlevé la prise 20A que je remplace par 2 de 16A .Ce qui permettra de débrancher le four aisément en cas de besoins .Cdlt
0