Panne aléatoire chaudière gaz
Jmauz
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 29 janvier 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
29 janvier 2018
-
29 janv. 2018 à 16:27
jmau - 12 févr. 2018 à 11:47
jmau - 12 févr. 2018 à 11:47
3 réponses
Dannan
Messages postés
1161
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
12 avril 2024
366
29 janv. 2018 à 18:55
29 janv. 2018 à 18:55
Bonsoir
Mise à part la sécurité surchauffe, n'y a-t-il pas d'autre organe de sécurité en série dans le circuit du thermocouple ?
Vous pouvez vérifier en suivant les fils
Cdt
Mise à part la sécurité surchauffe, n'y a-t-il pas d'autre organe de sécurité en série dans le circuit du thermocouple ?
Vous pouvez vérifier en suivant les fils
Cdt
29 janv. 2018 à 19:08
Non, pas d'autre sécurité. Que la surchauffe. Qui n'a jamais déclenché.
Et la régulation température est bonne . La programmation aussi.
J'ai momentanément shunté la sécurité et branché le termo-couple en direct sur l'électrovanne. Pas d'amélioration.
L' électrovanne de la veilleuse claque correctement 15 / 20 secondes après soufflage de la flamme.
Ré-allumage classique manuel sans problème !!!