Compteur Linky - Contact Sec - Branchement ?

Résolu/Fermé
pbreugno92 Messages postés 3 Date d'inscription samedi 3 février 2018 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2018 - Modifié le 5 févr. 2018 à 14:39
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 1 déc. 2019 à 10:10
Bonsoir à toutes et à tous

Ai un souci suite au changement de compteur.
ENEDIS est venu me changer mon compteur par un LINKY
Et je me suis rendu compte que mon chauffe-eau ne fonctionnait plus la nuit.
Après avoir changé le CONTACT CE sur mon tableau électrique toujours rien.

Je suis allé ouvrir le compteur et me suis aperçu que les bornes C1 et C2 du Contact Sec n'étaient pas raccordées ! Alors que tous ceux des autres compteurs l'étaient !
J'ai trouvé les deux fils qu'il faut raccorder. Mais par contre ils sont tous les deux de couleur violette.
Ai appelé ensuite ENEDIS pour qu'ils interviennent et me les branchent mais refus.

Ma question est comment savoir quel fil violet brancher sur C1 et quel fil violet brancher sur C2

Je vous remercie d'avance pour votre aide
A voir également:

10 réponses

Peu importe la couleur du fils tu peux les brancher soit sur c1 ou c2 parceque sa reste un contact.
40
QUOI enedis ne l'a pas fait, si le compteur est plomber vous ne pouvez plus rien faire§
-8