Régulateur

Rach - 6 sept. 2018 à 15:03
stf_jpd87 Messages postés 94759 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 9 sept. 2018 à 08:31
Bonjour,
J’ai un régulateur ako d14726 et je veux le branché sur un buffet chaud avec 3 résistances de 2000 watt, j’aimerais savoir comment est le câblage est ce que je utilise relais 1ou2, et j’ai un thermocouple à branché plus la sonde

4 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94759 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 498
6 sept. 2018 à 16:19
Bonjour

De ce que j'ai lu sur l'appareil les commandes (contacts relais) sont limitées à 8A = moins de 2000w.
Donner plus de renseignements.

Cordialement.
0
En effet j’ai un contacteur moteur et le régulateur ako d14726
0
stf_jpd87 Messages postés 94759 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 498
7 sept. 2018 à 08:07
Vous ne parlez pas de l'appareil "buffet chaud". C'est quoi?? référence??
0
contrariness Messages postés 19429 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 22 avril 2024 132 > stf_jpd87 Messages postés 94759 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024
Modifié le 7 sept. 2018 à 10:29
Hello stf_jpd87

Les buffets chauds ca doit etre les buffets que l'on trouve dans les self-services destines a maintenir la nourriture a + de 65° afin de limite le developpement des bacteries dans les aliments..

3 resistances de 2000W en fait de l'amperage a couper !! (bonjour l'etincelle aux contacts)..
Et puis 1 seule sonde ne devrait pas suffire... chaque resistance devrait etre pilotee independament... (vous n'allez pas faire chauffer un bac si celui-ci est vide !) donc a MHA il vous faudrait 3 regulateurs...
0
stf_jpd87 Messages postés 94759 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 498
7 sept. 2018 à 16:00
Bonne déduction, Il ne reste plus qu'à avoir des nouvelles de notre internaute.
0
Merci

Mais en effet j’ai un contacteur moteur après le régulateur il est là pour couper par à pour au thermoicouple et une sonde c’est tous ce que j’ai dans chaque table buffet?
0
Bjr, encore un appareil livré sans mode d emploi ? a ce prix la ?? 2 relais a 8A ca ne fait jamais 3 ..
https://www.lefroid.fr/fr/c/p/425276

0
Daniel 26 Messages postés 16682 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 350
Modifié le 6 sept. 2018 à 17:43
Bonsoir,

Je revivais après l'apparition de ce produit révolutionnaire qui m'à
avantageusement remplacé les relais :
0
stf_jpd87 Messages postés 94759 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 498
6 sept. 2018 à 17:24
Tu as perdu le zoom :o))
0
Daniel 26 Messages postés 16682 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 350
6 sept. 2018 à 17:44
Image réparée et zoomable .
0
stf_jpd87 Messages postés 94759 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 498
9 sept. 2018 à 08:31
Bonjour

Un principe de branchement suivant vos données: un régulateur, un relais, 3 résistances


0