2 réponses
Bjr, autan que vous voulez c est juste un problème de place et de cout ?? il serait intéressant de connaitre l "ampérage" maxi de ce fameux disjoncteur ??
Carminas
Messages postés
4020
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2024
1 846
Modifié le 22 janv. 2019 à 20:04
Modifié le 22 janv. 2019 à 20:04
Bonsoir
Il faudrait savoir dans quel contexte vous posez cette question ?
Si c'est dans le cadre d'une habitation et par rapport à la dernière version de la norme (2015), la réponse est :
- aucun dernière un 300mA
- 8 derrière un 30mA avec respect de la règle amont ou de la règle aval
Voir règle détaillée dans cet extrait de la norme
Il faudrait savoir dans quel contexte vous posez cette question ?
Si c'est dans le cadre d'une habitation et par rapport à la dernière version de la norme (2015), la réponse est :
- aucun dernière un 300mA
- 8 derrière un 30mA avec respect de la règle amont ou de la règle aval
Voir règle détaillée dans cet extrait de la norme