Le circulateur de ma Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne tourne pas

Résolu
philippe - Modifié par Gillesstf le 22/10/2011 à 11:46
Gillesstf Messages postés 1529 Date d'inscription mercredi 26 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 février 2012 - 22 oct. 2011 à 11:45
Bonjour,

Voilà, je viens de faire installer cette chaudière (neuve mais stockée depuis 2004) et le circulateur ne veut pas tourner!
j'ai tourné la vis centrale en appuyant plusieurs fois et dans les deux sens (de l'eau goutte si j'ouvre trop) mais rien n'y fait
le tuyau de retour est en partie chaud mais le départ reste évidement froid
la pression est entre 1 et 2 bars et les radiateurs ont tous été purgés
la partie eau chaude sanitaire fonctionne correctement et je n'ai aucun voyant d'erreur sur le panneau
pouvez vous me guider, voir m'aider a mettre en service cette chaudière récalcitrante.

philippe

1 réponse

ça y est!
je viens de comprendre qu'il fallait dévisser complétement la grosse vis du circulateur pour accéder a la petite vis qui permet de débloquer ce circulateur!
Après avoir tourné plusieurs fois dans les deux sens, il s'est mis a tourner sans résistance et a démarré

philippe :-)
3
Gillesstf Messages postés 1529 Date d'inscription mercredi 26 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 février 2012 172
22 oct. 2011 à 11:45
Bonjour,

Tant mieux.
Et merci pour le retour, ça pourra servir à d'autres personnes.

Cordialement.
0