4 réponses
joel
bonjour
si vous êtes sur de ne pas avoir de fuite sur le circuit chauffage (attention aux tuyauteries encastrées si il y en a)c'est un problème de vase ou de soupape.isoler la chaudière déscendre la pression a zéro ,puis gonfler le vase a 1,5 klg.si la membrane du vase est percée ,changer le vase et la soupape sécurité chauffage
bonjour
si vous êtes sur de ne pas avoir de fuite sur le circuit chauffage (attention aux tuyauteries encastrées si il y en a)c'est un problème de vase ou de soupape.isoler la chaudière déscendre la pression a zéro ,puis gonfler le vase a 1,5 klg.si la membrane du vase est percée ,changer le vase et la soupape sécurité chauffage
10 févr. 2014 à 22:45
merci