95 volts sur la terre

Résolu
Tom - 7 févr. 2012 à 21:59
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 9 févr. 2012 à 14:24
Bonjour, j ai un problème voilà
j'ai une installation triphasé , sur une partie de mes prises de courants ( circuit cuisine )il y a 95 volts sur la terre et sur le reste de la maison il n'y a aucun problème ? Je suis perdu ! Quelqu un aurai peut etre une petite idée .
En l'attente de vos réponse, merci.

8 réponses

jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 766
7 févr. 2012 à 22:08
Bonsoir,
De quelle façon et avec quoi et entre quoi et quoi obtenez-vous ceci ?
Tout ça pour une approche précise!
Cdlt,
1
c est le diagnostiqueur, du diag elec a réaliser pour la vente de la maison ,avec son appareil il a detecté 95 volts sur la terre ! moi quand je mesure entre neutre et terre il y a 20 volts
0
je suis pas sur a 100/100 de ma réponse mais je pense que ton branchement a une fuite,
ou alors un des appareils électroménager, débranche tout les appareils et teste de nouveau.
0
ca veut dire deja et avant tout que votre terre n est pas a la Terre
ensuite faut chercher la masse
0
je suis en triphasé et le souci c est qu il a fait le test sur les 2 autres circuits et il n y a pas de souci ?????
0
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 766
7 févr. 2012 à 23:01
Re,
C'est un problème de terre mal reliée , cela n'à aucun rapport avec tri ou pas,
( j'ai aussi le triphasé) .Expliquez ce que vous appelez les 2 autres circuits.
A+,
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 43659 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 935
7 févr. 2012 à 23:08
une partie de votre installation est bien raccordé a la terre générale et un autre partie (celle ou il y a 95 V) n'est pas raccordé ou n'est plus raccordé...
donc repartez d'une prise qui n'est pas raccordé a la terre et emmenez votre terre soit sur une prise qui ne pose pas de problème soit directement au tableau électrique!
0
je vous remerçie pour tous ces renseignements.
Cordialement.
0
stf_frmu Messages postés 43659 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 935
8 févr. 2012 à 21:59
mais de rien, tenez nous au courant
0
Bonjour
Sauf erreur il y a deux soucis sur l'installation.
Sur le circuit de prise incriminé la terre n'est pas raccordée.
De plus avec 95 V il y a un défaut d'isolement sur ce circuit
--Débrancher toutes les prises de ce circuit et mesurer la tension entre terre et neutre jusqu'à trouver une valeur nulle lorsque l'appareil en défaut sera débranché. Ensuite
--Retrouver et rebrancher la terre déconnectée
Petite question..Avez vous des différentiels sur l'installation?
Cdlt
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
9 févr. 2012 à 14:24
Bonjour,

La presence d'une tension sur le circuit de terre défaillant peut etre du à une fuite capacitive détectée par un appareil de mesure sensible, 95 V c'est une tension proche de la moitié de la tension entre neutre et phase. Des que la mise à la terre sera correcte, cette tension disparaitra..
0